Страница 1 из 1

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Добавлено: 11 дек 2022, 17:40
KIMVSR
Здравствуйте,

Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в следующей ситуации:

Дано:

Кухня новой квартиры с недостаточным количеством розеток под встроенную технику.

Встроенная техника (220В):

- индукционная варочная панель (4 зоны, макс. 3200 Вт + 3200 Вт + 2500 Вт + 2800 Вт)
- духовой шкаф (900 Вт)
- духовой шкаф с функцией микроволновки (1000 Вт)
- кофемашина (1350 Вт)
- винный шкаф (15 Вт)
- морозильная камера (25 Вт)

Суммарная мощность в моменте может составлять до 15 кВт.

Имеется питание 5G2,5 на автомат B16.

Необходимо добавить ещё 5 розеток для встроенной техники (4 за пеналами и одна снизу для встроенной морозильной камеры).

Вопрос:

Можно ли навесить на один автомат B16 (5G2,5) сразу 6 электрических приборов? Разумеется с учётом того, что в какой-то момент времени они все могут работать одновременно?

Я прочитал, что максимальная нагрузка на автомат 16А 380В может составлять до 18,2 кВт при подключении треугольником и до 10,6 кВт при подключении звездой. Также я прочитал, что медный кабель 2,5 квадрата при напряжении 380В может выдержать нагрузку до 16,5 кВт. Разумеется, что вероятность одновременного использования 4-х зон индукционной панели на максимальной мощности и двух духовых шкафов крайне мала, но всё-таки хочется просчитать такую возможность и понимать, чем это может грозить.

Имеет ли смысл использовать тот автомат B16 на 3G2,5 (220В), который предусмотрен для подключеия посудомойки или можно смело обойти трёхфазным питанием 5G2,5 (360В)?

- встроенная посудомоечная машина (2200 Вт)
- измельчитель отходов (400 Вт)

Возможности поставить дополнительный автомат в щиток уже нет, т.к. сделан ремонт и новую проводку протянуть невозможно. Имеем то, что имеем.

Большое спасибо заранее за прояснение ситуации и за дельные советы!

P.S. Извиняюсь, если ошибся веткой форума.

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Добавлено: 11 дек 2022, 18:48
TOPMO3
Здравствуйте.
KIMVSR писал(а):Источник цитатыЯ прочитал, что максимальная нагрузка на автомат 16А 380В может составлять до 18,2 кВт при подключении треугольником и до 10,6 кВт при подключении звездой. Также я прочитал, что медный кабель 2,5 квадрата при напряжении 380В может выдержать нагрузку до 16,5 кВт...
Извините ... я бы на Вашем месте, поискал специалистов на месте ... уж очень Вы далеки от электричества ... какие "треугольники и звезды", в отдельно взятой квартире МКД?!!! :sad:
Возможно есть смысл, чтобы тратиться меньше, проштробить самостоятельно.

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Добавлено: 11 дек 2022, 18:50
KIMVSR
TOPMO3, я действительно далёк от этой темы. Но я сам ничего делать не собираюсь, скорее просто хочу узнать, есть ли возможность решить данную проблему при таких условиях. Разумеется, работу будет выполнять квалифицированный электрик.

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Добавлено: 11 дек 2022, 18:54
TOPMO3
KIMVSR, Ну Вы же написали, что автомат на 16А ... кратковременно он, и около 20 ампер потянет. Думаю вполне решаемы Ваши "хотелки". :yes:

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Добавлено: 11 дек 2022, 19:04
TOPMO3
Трехфазный автомат на 16 ампер, это значит по каждой фазе можно использовать мощность - 16 А * 220 В = 3 520 Вт, т.е. 3,5 кВт.
Вот и распределяйте, всю Вашу имеющуюся нагрузку по трем фазам ... учитывая одновременность включения ... соответственно распределяя эти фазы по тем розеткам, куда будут подключаться, распределенные раньше, нагрузки.
Тут скорее не электрик а математик нужен ... а может и ошибаюсь. :smile:

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Добавлено: 11 дек 2022, 19:22
KIMVSR
TOPMO3, спасибо за ваше объяснение. Я правильно понял, что максимальная нагрузка на трёхфазный автомат 16 А составляет 10,5 кВт? Т.е. если включить индукционную варочную панель на полную мощность, то автомат выбьет, т.к. варочная панель на максимальой мощности даст 11,7 кВт?

И ещё такой вопрос: можно ли решить проблему установкой более мощного автомата, например, на 25 ампер? Общий автомат на квартиру стоит 40 ампер. Выдержит ли проводка 2,5 квадрата нагрущку в 25 ампер?

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Добавлено: 11 дек 2022, 19:25
aleksey.RU
KIMVSR писал(а):Источник цитаты Можно ли навесить на один автомат B16 (5G2,5)

Можно еще, кроме того , что порекомендовал ТОРМОЗ, предложить заменить автомат на 3х полюсный 20А. 2,5 по меди выдержит такую нагрузку

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Добавлено: 11 дек 2022, 19:41
TOPMO3
KIMVSR писал(а):Источник цитаты TOPMO3, спасибо за ваше объяснение. Я правильно понял, что максимальная нагрузка на трёхфазный автомат 16 А составляет 10,5 кВт? Т.е. если включить индукционную варочную панель на полную мощность, то автомат выбьет, т.к. варочная панель на максимальой мощности даст 11,7 кВт?

И ещё такой вопрос: можно ли решить проблему установкой более мощного автомата, например, на 25 ампер? Общий автомат на квартиру стоит 40 ампер. Выдержит ли проводка 2,5 квадрата нагрущку в 25 ампер?
Вы не первый с такими запросами и ограниченной возможностью. :smile:
Зачем включать варочную на максимальную мощность? ... спросите у жены, возможна ли такая ситуация. :wink:
У нас, правда газ, но тоже, за 40 лет с хвостиком ... ни разу не видел, чтоб она все четыре комфорки включала.
Насчет 25 ампер ... боюсь обнадеживать, посмотрите, что в ПУЭ указано ... в Вашем случае - только 21 ампер.

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Добавлено: 04 июл 2023, 21:42
hiper650
Подскажите знающие электрики. Имеется отдельная линия ВВГ НГ 3х6. Нужно подключить к ней варочную панель и духовой шкаф. Возможно? И не сгорит ли кабель у духового шкафа на 2.5 мм? Отдельную линию на ДШ нет возможности провести, сделан ремонт.

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Добавлено: 05 июл 2023, 06:28
ПАВ
Как бы вас научить, задавая вопрос, писать подробности? Или тут гадалка сидит дежурная из племени люли и выдаст данные о марке, модели и мощностях ваших приборов? Или вы считаете, что все они совершенно одинаковы и имеют строго одинаковые значения мощности, схемы включения и проч.?

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Добавлено: 06 июл 2023, 19:50
hiper650
ПАВ писал(а):Как бы вас научить, задавая вопрос, писать подробности? Или тут гадалка сидит дежурная из племени люли и выдаст данные о марке, модели и мощностях ваших приборов? Или вы считаете, что все они совершенно одинаковы и имеют строго одинаковые значения мощности, схемы включения и проч.?


Духовой шкаф bosch serie 2 hbf114ew1r

Варочная панель gorenje ect641bx