Страница 1 из 1
PE земля 230Вольт относ. Фазы. ?
Добавлено: 27 дек 2022, 16:59
Lapoch
Добрый день,
Трёхфазная электропечь подключена 5x кабелем через 3 предохранителя на 1 фазу,
Работала 4года
Измерения дают L123- N kаждая 150вольт
L123- PE ( земля) - 230v
Отсоединив землю в распределителе-
Получил
L123- N каждая 230V
Другие независимые от этого кабеля розетки показывают 230вольт между Землёй и Фазой
Как это объяснить? В чем проблема где искать?
Прошу совета
Благодарю заранее
PE земля 230Вольт относ. Фазы. ?
Добавлено: 27 дек 2022, 17:31
aleksey.RU
Lapoch писал(а):Источник цитаты Как это объяснить? В чем проблема где искать?
Как и во всех других темах.
1. КарандАЖЪ
2. ЛыстикЪ, у клэточку.
Рисуем схему, что видим в своём щите.
И оппа
Всё становится на свои места. А ужЪ ежели не стало, ну всмысле, на места
С схемой на форум
Ну или
Можно провести платные уроки поиска неисправностей. Для профессионалов- электриков скидки
PE земля 230Вольт относ. Фазы. ?
Добавлено: 28 дек 2022, 14:25
TOPMO3
Lapoch писал(а):Источник цитаты Измерения дают L123- N kаждая 150вольт
L123- PE ( земля) - 230v
Первая мысль - "это не может быть" ... но может быть
наоборот.
Могу предположить, что у Вас перепутаны местами нуль с землей, т.е. N используется как PE ... и наоборот.
Ниже картинка "исправленная" как бы ... остается еще одна неисправность - "очень плохая земля".
PE земля 230Вольт относ. Фазы. ?
Добавлено: 28 дек 2022, 14:56
aleksey.RU
TOPMO3, у меня был такой работник, голова светлая но паникёр.
Звонит, говорит
- нам кабельканал не привезли
-как? всё привезли, накладные у меня на столе лежат
- нету, всё пропало ,шеф. Всё облазили - нету
- а под жопой смотрел, под лавкой где сидишь
- ..... ть
Так и тутА, даже щит печи не открыл, а уже караул.....
PE земля 230Вольт относ. Фазы. ?
Добавлено: 28 дек 2022, 14:59
ПАВ
Была когда-то пестня такая- ...встал на ноги, посмотрел- я на головнях сядел!...(с)
PE земля 230Вольт относ. Фазы. ?
Добавлено: 28 дек 2022, 19:42
TOPMO3
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Lapoch писал(а):Источник цитаты Измерения дают L123- N kаждая 150вольт L123- PE ( земля) - 230v
Могу предположить, что у Вас перепутаны местами нуль с землей,
Еще одно
предположение:
На вводе, в ВРУ, произведено "разделение" приходящего
PEN на
N и
PE.
PEN подключен к шине (
РЕ), от этой шины и расходятся все "желто-зеленые" провода, также рядом имеется еще одна шина (
N), которая соединена (
болтами) перемычкой, с шиной
РЕ.
Возможно эти болты ослабли, или контакт между перемычкой и шинами ослаб - в результате имеем большое контактное сопротивление (т.е. 150 вольт между фазами и нулем).
Если не устранять, возможно полное пропадание нуля ... соответственно всё что подключено в розетки, светильники и т.д. могут выйти из строя.
PE земля 230Вольт относ. Фазы. ?
Добавлено: 31 дек 2022, 11:50
Lapoch
Всё становится на свои места. А ужЪ ежели не стало, ну всмысле, на места

С схемой на форум
Ну или
Некоторые тупые арогантные гниды могут в любом форуме тупо какашить
PE земля 230Вольт относ. Фазы. ?
Добавлено: 31 дек 2022, 12:06
ПАВ
Последний пассаж кому направлен?
PE земля 230Вольт относ. Фазы. ?
Добавлено: 31 дек 2022, 12:23
aleksey.RU
Lapoch писал(а):Источник цитаты Некоторые тупые арогантные гниды могут в любом форуме тупо какашить
ПАВ, это видимо мне
Lapoch, по причине очень глупых вопросов,
за которые ТЫ получаешь зарплату И если тебе не хватает профессионализма нарисовать схему и разобраться с пятью концами
То скажи,
зачем ты шел на эту работу? Если твоих знаний хватает только вкручивать лампочки.
За то не имея никакошного ОПЫТА, ЗНАНИЙ ты ,человек, имееш агромные АМБИЦИИ и ЧСВ
PE земля 230Вольт относ. Фазы. ?
Добавлено: 31 дек 2022, 13:24
ПАВ
Lapoch писал(а):Источник цитаты Всё становится на свои места. А ужЪ ежели не стало, ну всмысле, на места

С схемой на форум
Ну или
Некоторые тупые арогантные гниды могут в любом форуме тупо какашить
Слив защитан.
Резюме 1- ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
резюме 2- кто людям помогает - тот тратит время зря?
PE земля 230Вольт относ. Фазы. ?
Добавлено: 01 янв 2023, 23:11
aleksey.RU
ПАВ, С наступившим!
ПАВ писал(а):Источник цитаты Резюме 1- ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
резюме 2- кто людям помогает - тот тратит время зря?
не, просто за время работы с людьми, я уже с вероятностью 75-90% могу определить представителя "силиконового поколения"или демагога.
И обычно на втором посте он проявляется
Обычным людям разве не нужно подсказывать?

PE земля 230Вольт относ. Фазы. ?
Добавлено: 02 янв 2023, 08:07
ПАВ
Нужно, кто против. Тем и маемся.
PE земля 230Вольт относ. Фазы. ?
Добавлено: 03 янв 2023, 22:26
Pavel
А самое интересное, то, что как правило, вопрошающий, задав вопрос больше уже на форуме не появляется. И таких постов море... Не лень же регистрироваться ради этого?!
PE земля 230Вольт относ. Фазы. ?
Добавлено: 04 янв 2023, 08:02
ПАВ
Это зависит от характера вопрошающего. Нормальный спокойно выслушает, скажет спасибо, как правило. Из многих надо все вытягивать, что их раздражает, соответсвенна и благодарность. Реагировать на всякий ГАФФ?
PE земля 230Вольт относ. Фазы. ?
Добавлено: 04 янв 2023, 08:52
aleksey.RU
Эффект Даннинга — Крюгера — когнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации . Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях, в то время как действительно высококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать свои способности и страдать недостаточной уверенностью в своих силах, считая других более компетентными. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокое мнение о собственных способностях, чем это свойственно людям компетентным, которые к тому же склонны предполагать, что окружающие оценивают их способности так же низко, как и они сами.
Гипотеза о существовании подобного феномена была выдвинута в 1999 году Джастином Крюгером и Дэвидом Даннингом, которые при этом в работе ссылались на высказывания Чарльза Дарвина («Невежество чаще рождает уверенность, нежели знание») [Charles Darwin The Descent of Man (w) Introduction, page 4 (1871).] и Бертрана Рассела («Одно из неприятных свойств нашего времени состоит в том, что те, кто испытывает уверенность, глупы, а те, кто обладает хоть каким-то воображением и пониманием, исполнены сомнений и нерешительности»).
Для проверки выдвинутой гипотезы Крюгер и Даннинг провели серию экспериментов с участием студентов — слушателей курсов по психологии в Корнелльском университете. При этом они исходили из результатов исследований своих предшественников, которые продемонстрировали, что некомпетентность во многом проистекает из незнания основ той или иной деятельности, будь то понимание прочитанного, управление автомобилем, игра в шахматы, игра в теннис и т. п.
Ими была выдвинута гипотеза, что для людей с низкой квалификацией в любом виде деятельности характерно следующее:
Они склонны переоценивать собственные умения;
Они не способны адекватно оценивать действительно высокий уровень умений у других;
Они не способны осознавать всю глубину своей некомпетентности;
После обучения у них появляется способность осознать уровень своей прежней некомпетентности, даже если их истинная компетентность после обучения практически не меняется.
Результаты экспериментов, подтвердивших выдвинутую гипотезу, были опубликованы в англ. Journal of Personality and Social Psychology в декабре 1999 года
PE земля 230Вольт относ. Фазы. ?
Добавлено: 04 янв 2023, 09:06
ПАВ
Ладно, коллеги, оставим все для истории.