Страница 1 из 2

Как заменить автомат?

Добавлено: 26 дек 2015, 11:05
Boxx
Всем доброго...
Подскажите что как!
автоматы на них перемычки неизолированые. Хочу поменять 1ый слева (на фото) не понимаю их устройство,как демонтировать?вырубаю оба автомата, который левые, пытаюсь вытащить эти перемычки - хлопок, зайчики, пытаюсь мерить их относительно 0 ни чо не кажет, а иногда хлопок=))
сыль на фото
4c8b6953de76.jpg

Как заменить автомат?

Добавлено: 26 дек 2015, 11:56
Андрей Ingener
Скорее всего одна парочка идёт на ноль, а вторая на фазу, вырубите все 4, и лучше поменять два сразу,
присмотрелся к фото так это не перемычки, а просто проволка для связки двух автоматов, если не ошибаюсь АЕ3031 так там нет мест таких для крепления оных :pardon:

Как заменить автомат?

Добавлено: 26 дек 2015, 16:23
Boxx
я так и думал что это спец крепы, но при каждой попытки вытащить их КЗ с искрой серьезной

Как заменить автомат?

Добавлено: 26 дек 2015, 16:37
Андрей Ingener
так надо открутить диэлектрической отверткой вводные провода аккуратно их отогнуть и спокойно снять старые, поставить дин рейку и на нее новые и потом уже прикрутить провода, делов то на 30 минут :wink:

Как заменить автомат?

Добавлено: 26 дек 2015, 17:58
Boxx
я не впервый раз собрался менять автоматы!как вы описали, автомат, получается, держатся на проводах - такого быть не может.
искрит от того что под напряжением работаю....отверточку изолирую! Спрашиваю, потому что думаю опыта тут у людей больше, мож кто и видел такой монтаж и что к чему...ибо непонятно пока как демонтировать их

Как заменить автомат?

Добавлено: 26 дек 2015, 18:11
Андрей Ingener
Так если вы не в первый раз меняете подобные АВ , то тогда посмотрите внимательно как все подключено, через вверх или через низ , определите где ноль тоже думаю без проблем, обычно такие автоматы держаться на винтах на сквозь прикрученных к панели или спец планкой которая их вместе держит, а из вашего фото пока непонятно что к чему отсюда такие выводы

Как заменить автомат?

Добавлено: 26 дек 2015, 18:56
Константин
Boxx, если жизнь дорога не лезь туда больше, а то мы тебя думаю больше тут не увидим.
1.Эти перемычки находятся в отверстиях под крепежные винты, если происходит КЗ при попытки их снять это значит, что корпус АЕ поврежден.
2. Купите себе индикатор отвертку стоит копейки а жизнь вам спасти может будите знать хоть какие проводники под напряжением.
3.У вас ввод приходится сразу в прибор учета поэтому работать придется под напряжением. Без диэлектрических перчаток вам там делать нечего. Поэтому обратитесь лучше к электромонтерам.
4. Вы сделали ошибки полезли сразу к этой проволоке на автоматике, для начало надо выключить нагрузку из сети, второе электробезопастность средства индивидуальной защиты и диэлектрический инструмент тут не обходим для работы .Третьим делом нужно было выкрутить винты на автоматике от генератора(проводники находящиеся под напряжением) используя спец.инструмент окуратно вытащить из клемм аппарата и временно заизолировать например кебриком. А патом уж снимать все остальное.
PS. У вас еще старые проводники судя по фотографии это Гупер он полностью высох и не годится для эксплуатации при этом он и может коротать между L и N касаясь металлического основания под прибор учета. Так что вам не автоматику надо менять а полностью элетрощитовую. Скорей всего в месте с вводным проводом но это уже можно сказать при его осмотре.

Как заменить автомат?

Добавлено: 26 дек 2015, 20:54
A.Li
Константин писал(а):Источник цитаты Boxx, если жизнь дорога не лезь туда больше, а то мы тебя думаю больше тут не увидим.
1.Эти перемычки находятся в отверстиях под крепежные винты, если происходит КЗ при попытки их снять это значит, что корпус АЕ поврежден.
2. Купите себе индикатор отвертку стоит копейки а жизнь вам спасти может будите знать хоть какие проводники под напряжением.
3.У вас ввод приходится сразу в прибор учета поэтому работать придется под напряжением. Без диэлектрических перчаток вам там делать нечего. Поэтому обратитесь лучше к электромонтерам.
4. Вы сделали ошибки полезли сразу к этой проволоке на автоматике, для начало надо выключить нагрузку из сети, второе электробезопастность средства индивидуальной защиты и диэлектрический инструмент тут не обходим для работы .Третьим делом нужно было выкрутить винты на автоматике от генератора(проводники находящиеся под напряжением) используя спец.инструмент окуратно вытащить из клемм аппарата и временно заизолировать например кебриком. А патом уж снимать все остальное.
PS. У вас еще старые проводники судя по фотографии это Гупер он полностью высох и не годится для эксплуатации при этом он и может коротать между L и N касаясь металлического основания под прибор учета. Так что вам не автоматику надо менять а полностью элетрощитовую. Скорей всего в месте с вводным проводом но это уже можно сказать при его осмотре.

Согласен

Как заменить автомат?

Добавлено: 27 дек 2015, 02:14
Boxx
Константин спасибо!
сразу не лез=) с начало Цшка...я знаю какие провода под напругой! такой замут с перемычками впервые увидел. Знаю что придется работать не обесточив...просто был удивлен, кода автоматы 2 левых выкл попробовал верхнюю перемычку снять(верхнюю потому что автоматы перевернуты и фаза снизу) - хлопок, вот и написал что не понятно. думал мож это хитрые перемычки каким нить образом запитывают что то, конечно бред но когда зайчики в глазах подумал так=)
а инструмент есть=)
и кст да, винт который зажимает фазу "сварился" теперь его не открутить так просто...

Как заменить автомат?

Добавлено: 27 дек 2015, 06:29
Андрей Ingener
Так можно же и перекусить :wink:

Как заменить автомат?

Добавлено: 27 дек 2015, 09:17
Rokoal
По фото видно, что автоматы расположены на железной фальш панеле, которая в правом нижнем углу занулена. В другом месте, при попытке вытащил перемычку, имеется пробой на панель вот и искры, провода проходят через панель без сальников, уплотнитель наверное уже прорезало.

Как заменить автомат?

Добавлено: 27 дек 2015, 14:40
Pavel
Boxx, самым лучшим решением будет вообще выбросить эту железяку в сборе и установить пластиковый бокс с счетчиком и модульными автоматами на дин-рейке. Это совсем не дорого. Если же полностью менять не хочется, то снимите эти автоматы, желательно сразу все, а также старые алюминиевые провода, прикрепите взамен них пластиковый бокс под модульные автоматы и заведите в него провода. Не так кардинально (счетчик не меняется), зато безопасно и удобно + эстетично. Единственное, придется пожертвовать пломбой на счетчике, так как старых проводов не хватит по длине для подключения новых автоматов.

Как заменить автомат?

Добавлено: 03 янв 2016, 02:34
Boxx
всем доброго! сразу не отписался-праздничное настроение....все сделал - поменял 2 левых, пришлось нарастить проводки, пользовался клемничками ваго. Все работает,всем спасибо за мысли=)

Как заменить автомат?

Добавлено: 03 янв 2016, 08:11
Rokoal
Boxx писал(а):Источник цитаты всем доброго! сразу не отписался-праздничное настроение....все сделал - поменял 2 левых, пришлось нарастить проводки, пользовался клемничками ваго. Все работает,всем спасибо за мысли=)

Выставляйте дневального у клемников ваго :biggrin:

Как заменить автомат?

Добавлено: 04 янв 2016, 04:20
Boxx
что с ними ни так?часто гаряте?

Как заменить автомат?

Добавлено: 04 янв 2016, 09:34
Андрей Ingener
Ага и немного плавляете

Как заменить автомат?

Добавлено: 04 янв 2016, 11:59
Boxx
мне критика клемников не нужна....лучше совет!помимо дневального...ну не хватило длинны ...

Как заменить автомат?

Добавлено: 04 янв 2016, 12:11
Rumato
Boxx,
Легко! Алюминий надо наращивать алюминием, для этого лучше использовать такие вещи -

Как заменить автомат?

Добавлено: 04 янв 2016, 14:48
Rokoal
Boxx писал(а):Источник цитаты мне критика клемников не нужна....лучше совет!помимо дневального...ну не хватило длинны ...

Наращивать алюминием. Подбираете клеммник, чтобы диаметр подошел под скрутку.
Одеваете клеммник, делаете скруту, надвигаете клеммник, затягиваете. Все!

Как заменить автомат?

Добавлено: 04 янв 2016, 15:01
Алекс
Лучше уж СИЗ, чем такие клемники.