Страница 1 из 1
Равномерность фаз
Добавлено: 16 янв 2023, 10:32
RuslanK
Привет всем..Сейчас подключаю шкаф с инвертором 132 kW. Кроме инвертора в шкафу ещё обдув и освещение, им надо 220. Приходят только три фазы без N, земля будет тоже естественно по системе IT. Для освещения имеется трансформатор однофазный 380/230 200VA. Если я его подключу к двум фазам чтобы запитать не будет ли перекоса? Мне что то подсказывет, что не будет, но как обосновать моё "что то подсказывет"?..)))))) и до какой мощности можно подключать в подобных случаях подобные трансформаторы, чтобы избегать перекоса? Подскажите плиз)))
Равномерность фаз
Добавлено: 16 янв 2023, 10:56
ПАВ
132 кW это как и чего кWА или кWt? конкретно? Как понимать- приходят три фазы, откуда? Если таки там 132 кВт или кВА, то ваши 200 Вт- солону дробинка.
Равномерность фаз
Добавлено: 16 янв 2023, 11:06
aleksey.RU
Своды правил (СП 256.1325800.2016 (СП 31-110-2003)) по проектированию считают предельным разброс нагрузок в
30% в распределительных щитках ЩС, РЩ, ЩО, а для
ВРУ - 15%
Равномерность фаз
Добавлено: 16 янв 2023, 11:06
TOPMO3
RuslanK писал(а):Источник цитаты до какой мощности можно подключать в подобных случаях подобные трансформаторы, чтобы избегать перекоса?
https://www.asutpp.ru/perekos-faz-v-trehfaznoj-seti.html.
Равномерность фаз
Добавлено: 16 янв 2023, 11:17
RuslanK
ПАВ писал(а):Источник цитаты 132 кW это как и чего кWА или кWt? конкретно? Как понимать- приходят три фазы, откуда? Если таки там 132 кВт или кВА, то ваши 200 Вт- солону дробинка.
Питание будет от генератора (характеристика производства - "в полях" - микротуннелинг). Характеристики инвертора такие - 132 kW - активная.
Равномерность фаз
Добавлено: 16 янв 2023, 11:25
ПАВ
Бррр... Так инвертор или генератор?
Равномерность фаз
Добавлено: 16 янв 2023, 11:26
TOPMO3
Могет, "
инверторный генератор"?

Равномерность фаз
Добавлено: 16 янв 2023, 11:28
aleksey.RU
Да там пофигу, при 200Вт - это саморез на оптовой базе метизов

Равномерность фаз
Добавлено: 16 янв 2023, 11:31
aleksey.RU
Главное вторичку транса - один вывод заземлить
Равномерность фаз
Добавлено: 16 янв 2023, 14:39
RuslanK
Так, понял, что объяснил не так. В шкафу будет частотный преобразователь (инвертор) для управления носом. А шкаф будет питаться от генератора
Равномерность фаз
Добавлено: 16 янв 2023, 15:06
ПАВ
Частотный преобразователь и инвертор суть разное.
Первый выдает напряжение переменной частоты для питания моторов и т.п. с плавным изменением частоты.
Общепринятый давно термин ИНВЕРТОР из постоянного напряжения вырабатывает переменное напряжение определенной частоты, чаще всего 50 Гц, или постоянное напряжение, большее питающего .
Сейчас это электронный прибор, в раньчее время это называлось умформер- машинный преобразователь- сугубо электромеханический агрегат