Страница 1 из 1
Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН (ТТ стоит на Фазе А и C)
Добавлено: 18 янв 2023, 19:03
Homie014
Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН (ТТ стоит на Фазе А и C)
Нужно установить 2 счетчика в ПТП. Один для коммерческого учета, второй для технического учета. Вводной счетчик Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN , а дублирующий СЭТ-4ТМ.02.2.
Если у кого найдется похожая схема подключения буду безмерно благодарен!
Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН (ТТ стоит на Фазе А и C)
Добавлено: 18 янв 2023, 19:07
aleksey.RU
Вы знаете, что на каждый счетчик должны быть свои трансформаторы тока?
Вы хотите сказать, что счетчик считает 60% от потребления?
Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН (ТТ стоит на Фазе А и C)
Добавлено: 18 янв 2023, 19:09
aleksey.RU
Это какоето НоуХау или ХауНо

Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН (ТТ стоит на Фазе А и C)
Добавлено: 18 янв 2023, 19:55
aleksey.RU
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Вы хотите сказать, что счетчик считает 60% от потребления?
Поторопился, схема очень древняя и уже лет 40 не используется.
Добавляйте трансформаторы тока и ставьте счетчик
Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН (ТТ стоит на Фазе А и C)
Добавлено: 08 мар 2023, 17:01
Евгений 821
В коммерческом учете запрещено врезаться в токовые цепи. Можно попробовать договорится с релейщиками (если есть РЗ) и врезаться в обмотки тт класса точности 10Р (для технического учёта при нормальной нагрузке подойдёт). Есть схемы подключения для 2-х и 3-х тт.
Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН (ТТ стоит на Фазе А и C)
Добавлено: 08 мар 2023, 17:21
Евгений 821
В коммерческом учете запрещено врезаться в токовые цепи. Можно попробовать договорится с релейщиками (если есть РЗ) и врезаться в обмотки тт класса точности 10Р (для технического учёта при нормальной нагрузке подойдёт). Есть схемы подключения для 2-х и 3-х тт.