На выходе ПЧ - повышающий трансформатор
Добавлено: 28 янв 2023, 14:12
Привет всем доблестным участникам.
Расскажу интересную ситуацию. На производстве есть частотный преобразователь Schneider 380 V, 45 kW и ЭД 45 kW (насос). Насос по технологии производства постепенно отдаляется от ЧП на большие расстояния (наращивается кабель). Когда расстояние между ЧП и ЭД стало 300 м - ЧП стал выдавать часто ошибку КЗ. Изоляция линии и настройки проверены - ок. Потом я обнаружил интересную вещь. Оказывается на ЭД идёт 660 V и он в звезде, а на ЧП - 380V. Значит между ЧП и двигателем есть повышающий трансформатор. Видимо при проектировании таким образом повысили напряжение во избежание потерь. Вопрос - кто нибудь сталкивался с такими подключениями? Если это не очень корректный подход при проектировании - то почему при меньших расстояниях линии - ошибок не было..
Расскажу интересную ситуацию. На производстве есть частотный преобразователь Schneider 380 V, 45 kW и ЭД 45 kW (насос). Насос по технологии производства постепенно отдаляется от ЧП на большие расстояния (наращивается кабель). Когда расстояние между ЧП и ЭД стало 300 м - ЧП стал выдавать часто ошибку КЗ. Изоляция линии и настройки проверены - ок. Потом я обнаружил интересную вещь. Оказывается на ЭД идёт 660 V и он в звезде, а на ЧП - 380V. Значит между ЧП и двигателем есть повышающий трансформатор. Видимо при проектировании таким образом повысили напряжение во избежание потерь. Вопрос - кто нибудь сталкивался с такими подключениями? Если это не очень корректный подход при проектировании - то почему при меньших расстояниях линии - ошибок не было..