Страница 1 из 1

Плановая проверка узла учета

Добавлено: 02 фев 2023, 09:02
spasatel150
Здравствуйте коллеги! Прошу помощи. На строительном объекте, в ходе проведения плановой проверки специалистом ПАО "Россети" были выявлены следующие нарушения:

Ввод 1 - Нет доступа к ПУ в части снятия профиля мощности (счетчик выдает ошибку при подключении конфигуратора Mercury). Отсутствует пломба на двери ячейки с ТН. Произведена фото и видеосъемка.

Ввод 2 - Нет доступа к ПУ в части снятия профиля мощности (счетчик выдает ошибку при подключении конфигуратора Mercury). Необходимо произвести замену приборов учета №..., №..., №... в связи с отсутствием возможности подключения к ПУ с помощью конфигуратора.

Ввод 3 - Инструментальная проверка ПУ не проводилась, отсутствует нагрузка. Нет доступа к ПУ в части снятия профиля мощности (счетчик выдает ошибку при подключении конфигуратора Mercury).

При предыдущей проверке замечаний ни каких не было. За прошедшее время пломбы дверей ячеек ни кто не снимал и не вешал, изменения в схему не вносились, счетчики не трогали. Передача показаний через АСКУЭ "Пирамида" осуществляется вовремя и без сбоев.

Подскажите пожалуйста, каких наказаний ждать? Как отбиваться?

Плановая проверка узла учета

Добавлено: 02 фев 2023, 09:37
aleksey.RU
spasatel150 писал(а):Источник цитаты Как отбиваться?

выполнять предписание.

Плановая проверка узла учета

Добавлено: 02 фев 2023, 09:55
spasatel150
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
spasatel150 писал(а):Источник цитаты Как отбиваться?

выполнять предписание.

Это понятно, все выполним. А в части отсутствия пломбы на двери ячейки? Они же вменять неучетное потребление электроэнергии, а это, как я понимаю, грозит серьезным штрафом.

Плановая проверка узла учета

Добавлено: 02 фев 2023, 10:00
aleksey.RU
spasatel150 писал(а):Источник цитаты А в части отсутствия пломбы на двери ячейки?

раньше был список пломб на объекте потребления, по нему и проверяли целостность.
Сейчас не знаю, делается так или нет. У нас проверяли по списку, с номерами пломб
Дверь может быть и не опечатана, если есть пломба на пластроне за основной дверью или клемнике. Всё индивидуально

Плановая проверка узла учета

Добавлено: 02 фев 2023, 10:04
aleksey.RU
spasatel150 писал(а):Источник цитаты Они же вменять неучетное потребление электроэнергии

а следы былого присутствия старой пломбы есть?
Петли, отверстия в двери или ещё что то , что указывает, на то что она возможно там стояла?
Если ничего нет, клонить(мирно) на то что старый инспектор её про....