Страница 1 из 1

0 Испытание трансформатора повышенным напряжением

Добавлено: 13 мар 2023, 21:19
Vadim1218
Доброго дня всем.
Перед вводом в эксплуатацию провели испытание трансформатора ТМГ1250 КВА 6кВ. повышенным напряжением промышленной частоты прибором Скат 70М, удалось поднять напряжение до 3 кВ и прибор отключился т.к. ток утечки превысил номинал ток прибора. Возник спорный вопрос с заводом изготовителем, они утверждают что мы сожгли изоляцию обмоток трансформатора т.к мы не должны были производить эти испытания. Подскажите имели ли мы право производить испытания и насколько прав завод

0 Испытание трансформатора повышенным напряжением

Добавлено: 14 мар 2023, 12:05
ПАВ
Vadim1218 писал(а):Источник цитаты удалось поднять напряжение до 3 кВ и прибор отключился

Всего или сверх номинала?

0 Испытание трансформатора повышенным напряжением

Добавлено: 14 мар 2023, 15:22
Vadim1218
Всего

0 Испытание трансформатора повышенным напряжением

Добавлено: 14 мар 2023, 16:41
ПАВ
Суперизоляция?

0 Испытание трансформатора повышенным напряжением

Добавлено: 14 мар 2023, 18:42
Vadim1218
Всем спасибо, вопрос снят с повестки.

0 Испытание трансформатора повышенным напряжением

Добавлено: 14 мар 2023, 18:44
ПАВ
Просветите!