Измерение изоляции без отключения N и PE

Добавлено: 20 мар 2023, 12:29
Sega702
В процессе эксплуатации измеряем Rизоляции кабелей элетропроводки. Можно ли ограничится измерением только фазных проводов, не отключая N и PE-проводники. Где-то встречал, что можно - не могу вспомнить.
Всем было бы полезно. Спасибо

Измерение изоляции без отключения N и PE

Добавлено: 20 мар 2023, 13:03
aleksey.RU
Sega702 писал(а):Источник цитаты Где-то встречал, что можно - не могу вспомнить

Руководствуясь логикой.
Чем измеряете? Каким напряжением?
На каком участке цепи?
Как пойдет ток от вашего прибора?
Какие приборы попадут в зону действия вашего измерительного прибора?

Смысл в том, что если проверять мегаоометром на 1000В и в зону измерений попадет электронный ДИФ, то соответствеенно, Вы его купите новый, но за свой счет :biggrin:


Если в системе стоит контроллер, то лучше отключать все концы.
Если объект большой и кабели не 3х1,5, то помните, при отключении земляных концов, можно попасть под действие тока выравнивания потенциалов. Тукнет не кисло :wink: