Страница 1 из 1

Новичку по заземлению

Добавлено: 21 мар 2023, 12:26
Коля
Здравствуйте

Подскажите если кто точно знает как, пожалуйста )

Есть вводной щит внутри магазина . Приходит кабель 4 провода. три фазы на отдельные шины с семью керамическими предохранителями.
Ноль внизу на отдельной шине с 7 болтами.

Заземление рядом отдельно (не приходило от энерго организации)

Потом идёт ещё один вводный щит с модульными автоматами 7 шт, чтоб никто плоскогубцами не вытаскивал предохранители, а просто пользовался автоматами.
А далее от него идёт на отдельные щиты этажей и помещений в количестве 10 шт

Вопрос про заземление:

Я должен землю повешать в главный вводный шкаф с предохранителями, а потом вести землю одним проводом ко второму вводному щиту или 7 отдельных?

И потом от второго вводного щита я на каждый поэтажный и покомнатный щит тоже виду отдельно 7 проводов земли, или могу одним пройти все щиты?

Новичку по заземлению

Добавлено: 21 мар 2023, 12:43
aleksey.RU
Коля,
Правило:
№ Раз. Взылся за электричество - умей рисовать схему.
№ Два. Пришел на форум - прикладывай фото и Вашу схему
№ Три. Если отделочник - бери в бригаду электрика. Не жмодись

Новичку по заземлению

Добавлено: 21 мар 2023, 12:52
Коля
больше всего раздражает 3 пункт
есть люди типа меня - всегда что могут делают сами.
и не важно жмот или нет. зато мои дети и жена, родители - говорят что я все сам умею, и руки не из ж....
и всегда был таким и таким буду. и дети такие будут.
первый раз зашел на форум спросить единственный момент - и думал он для этого предназначен.
конечно пойду курсы пройду схемы рисовать и выкладывать.
на самом деле я не думаю что написано не понятно. вопрос то для любого электрика как два пальца об асфальт..
что непонятно лучше спросите и помогите. + в карму
или намек Вам оплатить чтоб ответили про провода?

Новичку по заземлению

Добавлено: 21 мар 2023, 13:22
aleksey.RU
Коля, может ты и рукодельник и корзинки плетёшь хорошо.
Но нечего лезть в электричество. Таких кулибиных развелось как сабак не резаных. Ладно бы дома, а то прётесь на стройки и выдаёте себя за специалистов. Потом от таких, как Вы самоучек колхозных, дома и магазины горят

Коля ваше желание принести пользу семье ещё не повод ставить чужие жизни под удар своей безграмотностью
Для дома подсказать не проблема, а для таких работ.....

Таким образом можно ходить по домам и делать ревизию газовых котлов.

Без обид.

Новичку по заземлению

Добавлено: 21 мар 2023, 13:54
Коля
Ну судя по отсутствию от тебя какой либо помощи и адекватного ответа или вопроса (если туповат и из моего текста ничего не понимаешь) то вот как раз таких безграмотных и руко"х"опых электриков я остерегаюсь и поэтому делаю сам. А то от таких как раз и проблемы. Что то говорит ... и хрен пойми что делает.
А я в своем магазине и на стройке своей как то без тебя разберусь. Проходи уже мимо. Работы наверно нет? только на форуме сидеть и балаболить осталолось...
Я подожду может более грамотные специалисты ответят на не сложный вопрос.

Новичку по заземлению

Добавлено: 21 мар 2023, 14:09
aleksey.RU
Коля, я могу себе позволить зарабатывать не поднимая задницу от компа :biggrin:
Коля писал(а):Источник цитаты А я в своем магазине

тогда другое дело
Коля писал(а):Источник цитаты Есть вводной щит внутри магазина . Приходит кабель 4 провода.

В щитке на вводе должен стоять автомат или рубильник
Коля писал(а):Источник цитаты Заземление рядом отдельно (не приходило от энерго организации)

контур заземления подключаешь к этой шине.
Далее, перемычку с ноля ввода на шину заземления(что описана выше) Это если система заземления ТN-C-S
Отдельными проводами или кабелями до каждого щита
Каждая нагрузка заземляется в своём щитке
А дальше лучше схему посмотреть.
Коля писал(а):Источник цитаты А я в своем магазине и на стройке своей

Коля писал(а):Источник цитаты А далее от него идёт на отдельные щиты этажей и помещений в количестве 10 шт

походу не кулибин а очень бережливый :biggrin:

Новичку по заземлению

Добавлено: 21 мар 2023, 15:00
ПАВ
Коля писал(а):Источник цитаты Ну судя по отсутствию от тебя какой либо помощи и адекватного ответа или вопроса (если туповат и из моего текста ничего не понимаешь) то вот как раз таких безграмотных и руко"х"опых электриков я остерегаюсь и поэтому

Так в чем дело??? Сами делайте, сами и отвечайте. Не умеете- не беритесь.
И еще раз- хамить здесь не стоит.

Новичку по заземлению

Добавлено: 22 мар 2023, 09:13
TOPMO3
Здравствуйте
Коля писал(а):Источник цитатыВопрос про заземление: ...
Я должен землю повешать в главный вводный шкаф с предохранителями,
Если желаете всё сделать "поПУЭ", то Ваш первый шаг это: 1. Организовать, на вводе (в водном шкафу) , главную заземляющую шину (ГЗШ).
Возможно, Ваше - "Ноль внизу на отдельной шине с 7 болтами" (с) - это и есть ГЗШ. :wink:
По Правилам, в шкафу должно быть две шины: ГЗШ и нулевая шина (НШ) ... отличие в них в том, что ГЗШ не изолирована от корпуса шкафа, а НШ устанавливается на изоляторах (как фазные шины).
Вводной кабель должен быть подключен согласно приложенному рисунку.
1.jpg

Распределение заземления, по следующим шкафам, производить строго по количеству отходящих кабелей.
Если в существующем кабеле не была предусмотрена жила для РЕ, можно проложить отдельным проводом ... сечение использовать согласно таблице: