Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 12:10
Kordel
Всем привет! Меняю проводку на даче, хотел бы узнать, правильно ли я собрал схему автоматов в щитке.
На свет медный кабель сечением 1.5 мм
На розетки 2.5 мм
В ванной будет подключен к розетке бойлер (поэтому решил дифф автомат ставить)
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 12:22
aleksey.RU
на свет УЗО можно не ставить. Если потолок не деревянный и нет сырости
А так 5+

Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 12:40
ПАВ
А не жирно для света УЗО 63А? Зачем так много? Для ванной и кухни у вас ДА 16 ампер, тут- 63? И вообще зачем? Если это УЗО сработает по утечке одной ветви освещения, погаснет все в доме. Искать с матюками в потемках РЩ?
Я разбил бы розеточные линии на два УЗО, с них же брал питание на освещение с условием сохранения света в той комнате, где по вине розеточных потребителей сработало УЗО, а такое чаще бывает. В этом случае два УЗО по 25А или будут дешевле двух на 63.
Для отдельных веток света АВ В10- с головой.
Если в ванной есть розетка для фени или плойки, там надо УЗО 10мА.
Мое мнение может не совпадать с мнением правительства(с) Не помню кто.
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 12:41
ПАВ
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 12:46
aleksey.RU
у них цена, разница, копейки
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 12:54
ПАВ
А остальное?
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 13:04
Kordel
ПАВ, в ванная, на данный момент кладовка, но в будущем будет ванная совмещённая с санузлом, одна розетка будет на бойлер, вторая на фен и т.п.. Считаете одного дифф автомата на 16А будет недостаточно для двух розеток? Просто дешевле поставить дифф автомат, если мало потребителей после. УЗО ставить выгодно по цене, если после него около 4-х АВ
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 13:09
aleksey.RU
ПАВ, всё посоветовал дельно.
Но, я УЗО на свет не ставлю никогда ...
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Если потолок не деревянный и нет сырости
Всё относительно. Дом 80м.кв и 600м.кв. Щитки и условия разные и перекрытия групп при аварии нужно рассматривать по разному
Лучше не женится по фото
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 13:11
Kordel
ПАВ, по поводу света, я думал, что вероятность утечки тока маленькая, поэтому решил, что пусть стоит на всякий случай, вообще вроде как на свет не ставят УЗО. Потолок и стены у меня деревянные. Как бы вы, по вашему мнению разбили группы розеток и освещение? Там где дифф автомат на розетку кухни планируется подключать микроволновку, чайник.
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 13:11
aleksey.RU
щит один
делаете лет на 10
это не обои
делайте как будет удобно, а ни так, что после выбивания автомата свернёте шею в темноте с словами " вот су...а, пожадничал"

Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 13:14
Kordel
ПАВ, по поводу УЗО 63А на свет. Выбрал из расчета сумма 4 АВ по 10А = 40А, есть УЗО на 40А, но если брать с запасом то следующее только 63А
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 13:15
aleksey.RU
Ставьте тогда противопожарное узо на 100-300мА
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 13:17
Kordel
По поводу не ставить УЗО на свет, может и не стоит
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 13:18
Kordel
aleksey.RU, такое УЗО на 100-300 мА ставить после счётчика или на группу света
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 13:25
ПАВ
Такие УЗО ставят обычно до СЭ.
Kordel писал(а):Источник цитаты ПАВ, по поводу УЗО 63А на свет. Выбрал из расчета сумма 4 АВ по 10А = 40А, есть УЗО на 40А, но если брать с запасом то следующее только 63А
Все идет к уменьшению мощностей ламп всяких и разных, никогда вы и на 16 ампер одновременно не наберете. С учетом того, что вы выбрали УЗО с ВТХ С, это значит, что АВ сработает при токе в 5...10 раз выше номинального, в курсе? И еще раз- нет надобности в УЗО на свет, тем более такого- 100...300 мА. Сильно хочется- на 25 А/30 мА- с головой
В ТУ разве нет указаний на тип УЗО? Обычно, они доучетные.
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 13:30
aleksey.RU
Kordel писал(а):Источник цитаты Потолок и стены у меня деревянные. Как бы вы, по вашему мнению разбили группы розеток и освещение?
Вы бы планчик дома приложили, что бы щит подошёл к дому и наоборот
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Дом 80м.кв и 600м.кв. Щитки и условия разные и перекрытия групп при аварии нужно рассматривать по разному
Kordel писал(а):Источник цитаты такое УЗО на 100-300 мА ставить после счётчика?
может и обойдемся без него
Для дома/квартиры ставьте только электромеханические УЗО и Дифы
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 13:35
aleksey.RU
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 13:40
ПАВ
Да, согласен, но часто. К тому же, речь не о многоквартирном доме, да? А в индивидуальном по ТУ- УЗО 300 мА, АВ С40 и ни капли больше.
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 13:46
ПАВ
100 мА- уже смертельный ток, никто и никогда им розетки и освещение не защищает.
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 13:59
Kordel
План дома такой примерно