Страница 1 из 1

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 11 апр 2023, 20:09
нольСфазой
Подскажите пожалуйста не могу понять.вышибает узо. узо рабочее. когда подключаю все провода где то через час может даже меньше вырубает узо. один раз было аж сутки все нормально было. начал смотреть провода все разетки.все прекрасно. начал отключать провода и автоматы. просто подключать отдельную группу. и так все группы по пару часов проверял. не выбивало.как только подключаю все провода опять начинает вышибать. вот мне кажется может узо маловато по амперам.входной стоит на 25ампер.потом узо на 32ампера.сейчас подключил только 3 группы. уже ни знаю что делать.подскажите пожалуйста может в нужное направление направити.

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 11 апр 2023, 21:15
aleksey.RU
важно не только 32А, но и вторая цифра - ток утечки 30мА. УЗО отключается именно по ней.
Точно можно сказать только после замеров. Возможно суммарный ток утечки около 30мА

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 07:06
ПАВ
При том сечении проводов 25 ампер- с головой. Ищите утечку.
Увидеть бы схему этого РЩ...

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 07:37
нольСфазой
А если больше ток утечки чем на автомате. Это мне нужно искать из за чего. Или узо поменять на большее?

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 07:47
ПАВ
УЗО с большим током есть- 100 и 300 мА, но оно вам не нужно, оно для другого, оставьте эту идею в покое.
Нарисуйте схему, хоть ту часть, которая касается этого УЗО и его потребителей.

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 08:03
нольСфазой
Если я правильно понял ваш вопрос то вот. Кухня 2 холодильника. Бойлер. Телевизор. Духовой шкаф. Первая комната 2 компьютера один телевизор камера. Вторая комната. Телевизор. Камера. Третья комната аквариум. Туалет бойлер стиральная машинка. Ещё отдельно идет освещение на улице.

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 08:14
нольСфазой
Вот так было раньше. Все нули шли на 25 автомат.

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 08:15
нольСфазой
.

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 08:17
ПАВ
Наиболее частые виновники срабатывания УЗО- бойлер, стиралка, шкаф, уличное освещение. Кстати, что с заземлением? Ткнуть пальцем и указать виновника заочно невозможно.

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 08:17
нольСфазой
Началось после того. Как я поменял щиток. Провёл на кухню провод. 2 на 2.5.все подсоеденил. Все хорошо было до следующего вечера. Началось просто выбирать. То вообще узо не мог взвести. Главное все отключил оставил просто включенным одно узо. И его тоже начало выбивать.

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 08:18
нольСфазой
Заземления нету. В доме точно. Может на столбе где нибудь.

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 08:19
нольСфазой
А у меня же все из розеток было выелюченно. И все ровно выбило

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 08:28
aleksey.RU
нольСфазой писал(а):Источник цитаты А у меня же все из розеток было выелюченно. И все ровно выбило

могут провода быть сильно передавлены в подрозетнике или касаются механизма розетки, тем более это колы 2,5мм - очень жесткие, легко повредить

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 08:30
нольСфазой
Подскажите пожалуйста как найти повреждённый провод. Может можно как то мультимеьром в розетке проверить. Может найду откуда утечка тока идет.

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 08:31
нольСфазой
Или технику тоже проверить как нибудь.

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 08:33
нольСфазой
Нет. Я сейчас пока подключил кухню и зал с туалетом. И все нормально не выбивает. Это где то походу в других комнатах утечка тока. Сейчас попробую улицу не подключать. Может там провод какой нибудь поврежденный

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 08:47
ПАВ
нольСфазой писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста как найти повреждённый провод. Может можно как то мультимеьром в розетке проверить. Может найду откуда утечка тока идет.


Вряд ли- у тестера измерение сопротивлений проводится при напряжении около одного вольта, в сети 220. Тут нужен мегомметр.

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 08:52
aleksey.RU
нольСфазой, если нет серьезных приборов, то только так, как делаете Вы. Методом исключения.
Хотя, отключив всю нагрузку, можно попробовать и тестором, но вероятность , как сказал ПАВ, очень мала

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 12 апр 2023, 09:10
нольСфазой
Ясненько. Спасибо большое за помощь. Пойду электрика искать))

подскажите пожалуйста.про автоматы

Добавлено: 16 апр 2023, 11:24
нольСфазой
проблемма была в узо.нагрузку не держал. по телефону мне электрик сказал купить. купил.поменял.уже дня 4 не выбивает.хотя проверял.кнопка работала.