При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 16 апр 2023, 17:43
Dima1200
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться. Электрику в доме делал сам, не профессионал. В дом заходит 380. В щите разделил на 3 фазы и каждую провел через отдельное однофазное реле напряжения. При включении вводного автомата, сначала включается первое реле напряжения, а после 5 секунд (задержка включения у реле напряжения) загораются остальные релюшки. Подключал вроде все правильно и не могу понять почему так.

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 16 апр 2023, 17:55
ПАВ
1- посмотреть бы схему... По картинке вроде правильно, тем не менее.
2- напряжения на фазах какие в этот момент? Уставки на РН какие- мин/макс?

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 16 апр 2023, 18:15
Dima1200
Напряжение 230 на всех реле всегда. Минимум и максимум точно не помню, но примерно 190 и 250

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 16 апр 2023, 18:21
ПАВ
Непонятно. А что, если интересу для поменять местами два РН- 1- со 2-м или 1-е с 3-м?

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 16 апр 2023, 19:39
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты Непонятно. А что, если интересу для поменять местами два РН- 1- со 2-м или 1-е с 3-м?
Вы не так человеку сказали, надо было написать ... "А что, если интересу для, поменять местами провода на два РН- 1- со 2-м или 1-е с 3-м?".
А вдруг начнет и в правду менять местами РН_ки. :smile:
Провода, проще будет, менять на выходе вводного автомата, кстати.

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 16 апр 2023, 20:22
Dima1200
Поменял местами провода на выходе из вводного автомата 1 и 2 фазу. Ничего не изменилось. Так же при включении загорается сначала первая релюшка, проходит несколько секунд и включаются одновременно остальные две релюшки.

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 16 апр 2023, 20:59
TOPMO3
Dima1200 писал(а):Источник цитаты Поменял местами провода на выходе из вводного автомата 1 и 2 фазу. Ничего не изменилось. Так же при включении загорается сначала первая релюшка, проходит несколько секунд и включаются одновременно остальные две релюшки.
Значит дело не в РН_ках, а в самом вводном автомате ... и слава богу, что опаздывают сразу две фазы. Хуже было бы если опаздывал "нулевой" контакт (ну вот нифига не пойму людей, использующих четырехполюсные автоматы!!!).
Кароче ... меняйте его, пока ничо не сгорело. :pardon:
---------------------------------------------------------------
СТОП, СТОП!!! Кажись я не так понял ..."Ничего не изменилось. Так же при включении загорается сначала первая релюшка"(с) - это что, опять первым включился ... то же самое реле (как до замены проводов), но с другим приходящим проводом уже? Это же совсем другой коленкор ... и можно "наплевать". :biggrin:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 16 апр 2023, 21:09
Dima1200
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Dima1200 писал(а):Источник цитаты Поменял местами провода на выходе из вводного автомата 1 и 2 фазу. Ничего не изменилось. Так же при включении загорается сначала первая релюшка, проходит несколько секунд и включаются одновременно остальные две релюшки.
Значит дело не в РН_ках, а в самом вводном автомате ... и слава богу, что опаздывают сразу две фазы. Хуже было бы если опаздывал "нулевой" контакт (ну вот нифига не пойму людей, использующих четырехполюсные автоматы!!!).
Кароче ... меняйте его, пока ничо не сгорело. :pardon:

СТОП, СТОП!!! Кажись я не так понял ..."Ничего не изменилось. Так же при включении загорается сначала первая релюшка"(с) - это что опять первым включился ... то же самое реле (как до замены проводов), но с другим приходящим проводом уже? Это же совсем другой коленкор ... и можно "наплевать". :biggrin:

То есть ничего страшного, что так происходит?

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 16 апр 2023, 21:59
TOPMO3
Dima1200 писал(а):Источник цитатыТо есть ничего страшного, что так происходит?
Если ... "то же самое реле (как до замены проводов), но с другим приходящим проводом"(я) ... то, имхо, да. :yes:

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 17 апр 2023, 07:15
ПАВ
В меню РН есть уставки на время включения таймера после пере/недонапряжения, пауза от 3 до 600 секунд. Все три одинаково запрограммированы? Я к тому, что у РН для того же холодильника или иной нагрузки, можно и нужно задать время включения не сразу, а с паузой, и она бывает разной- от неск. секунд до неск. минут.

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 17 апр 2023, 10:14
Dima1200
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Dima1200 писал(а):Источник цитатыТо есть ничего страшного, что так происходит?
Если ... "то же самое реле (как до замены проводов), но с другим приходящим проводом"(я) ... то, имхо, да. :yes:

Спасибо, успокоили душу) Но хотелось бы понять, почему так происходит. Это неисправность какого-то прибора или какой-то косяк все-таки.

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 17 апр 2023, 10:16
ПАВ
В меню проблемного РН ходили?

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 17 апр 2023, 10:18
Dima1200
ПАВ писал(а):Источник цитаты В меню РН есть уставки на время включения таймера после пере/недонапряжения, пауза от 3 до 600 секунд. Все три одинаково запрограммированы? Я к тому, что у РН для того же холодильника или иной нагрузки, можно и нужно задать время включения не сразу, а с паузой, и она бывает разной- от неск. секунд до неск. минут.

Установил на все три одинаковое время 5 сек. В дом ещё не заехал, в будущем для холодильника время задержки увеличу тогда.

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 17 апр 2023, 10:21
Dima1200
ПАВ писал(а):Источник цитаты В меню проблемного РН ходили?

Не заходил. Не понятно какой именно проблемный. Первый загорается сразу, а остальные только после того, как включится первый. Ощущение такое, что первый с двумя последующими подключен последовательно, но это не так.

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 17 апр 2023, 10:24
ПАВ
Увы, но не только х/ку, а и другим на этой линии

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 17 апр 2023, 11:20
Dima1200
ПАВ писал(а):Источник цитаты Увы, но не только х/ку, а и другим на этой линии

Ну это понятно) Спасибо за советы.

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 17 апр 2023, 12:09
TOPMO3
Dima1200 писал(а):Источник цитаты... Не понятно какой именно проблемный. Первый загорается сразу, а остальные только после того, как включится первый. Ощущение такое, что первый с двумя последующими подключен последовательно, но это не так.
Так может ни один не проблемный ... возможно у первого, задержка на включение на нуль секунд установлена (но можно предположить, что это неисправность в РН) ... проверить можно только на месте, поигравшись настройками (меняется что или нет).

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 17 апр 2023, 12:46
ПАВ
Инструкция по рукоприкладству не пишет ничего про нулевое значение, только про 3...600 секунд.
Надо по очереди подавать напряжение на РН при включенном АВ и смотреть эту задержку.

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 17 апр 2023, 19:20
Dima1200
ПАВ писал(а):Источник цитаты Инструкция по рукоприкладству не пишет ничего про нулевое значение, только про 3...600 секунд.
Надо по очереди подавать напряжение на РН при включенном АВ и смотреть эту задержку.

Хорошая идея. Спасибо

При включении вводного автомата, включается сначала одна фаза, а затем остальные две

Добавлено: 18 апр 2023, 08:25
ПАВ
Кстати, вот тут про Шнайдер: занятная картика