Страница 1 из 1

Можно ли запитать несколько прожекторов с датчиками движения с одной цепи

Добавлено: 20 апр 2023, 14:26
Scroop
Привет. Стоит во дворе 1 прожектор с встроенным датчиком движения. Купил второй, но совсем другой, но то-же с датчиком двж. Запитал второй к первому и что вышло.. ну тоесть скрутил синий к синему, черный к черному и их к проводу из коробки. Проходишь возле 1, загорается, пока горит идёшь ко второму, загорается 2, а 1 гаснет принудительно.. или вообще не понимают друг друга. Вопрос: а можно ли несколько со встроенными датчиками ( и причём разных фирм и мощностей) питать с одной цепи?

Можно ли запитать несколько прожекторов с датчиками движения с одной цепи

Добавлено: 20 апр 2023, 15:51
ПАВ
1- к первому или параллельно первому?
2- уровни и время срабатывания могут отличаться даже у однотипных с примерно равными установками, а у вас- разные, возможно все.
3- питать можно хоть десяток, главное- правильно.

Можно ли запитать несколько прожекторов с датчиками движения с одной цепи

Добавлено: 20 апр 2023, 16:22
Scroop
Параллельно первого. Вообщем одна цепь от коробки, а к ней несколько прожекторов с ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ. А то другие люди видел ведут на каждый прожектор отдельный провод запитки, они не пересекаются между собой

Можно ли запитать несколько прожекторов с датчиками движения с одной цепи

Добавлено: 20 апр 2023, 16:31
ПАВ
Если ДД включены правильно, то сколько угодно с учетом мощности ламп и сечения проводов.

Можно ли запитать несколько прожекторов с датчиками движения с одной цепи

Добавлено: 20 апр 2023, 18:13
aleksey.RU
Scroop писал(а):Источник цитаты А то другие люди видел ведут на каждый прожектор отдельный провод запитки, они не пересекаются между собой

ага, с одной коробки и с одного автомата :wink:
Я думаю, это на уровне самовнушения действует