Страница 1 из 1
Проэкт щитка на не большой дом нужна помощь профессионалов!!!
Добавлено: 04 май 2023, 11:34
НиколайМедведь
Всем здравствуйте.
Умерла проводка в доме, довольно старом(53г. выпуска), слава богу без фатальных последствий. И вот с братом решили провести полную замену, всё на медь, проводка поверху в кабель-каналах ит.д.
К сожалению в финансах ограничены и потому вынуждены большую часть процесса делать сами.... И зависли уже на стадии проекта.
И так --- входит 5клват, счётчик на опоре, СИП по воздуху до "входного" автомата на стене дома( дом обложен кирпичом).
Вот тут загвоздка. счётчик на верху , не понятно есть там автомат или нет, по этому затрудняюсь в выборе автомата - толи на 32А , толи на 25А...С автоматом вместе противопожарное УЗО S ( и опять - на 100а или на 300а) ...и сечение кабеля какое выбрать до щитка в доме от внешнего...Кабель до внутреннего щитка в метало-рукаве с покрытием( кстати есть ли какие то ограничения по длине этого кабеля?)
В доме три комнаты (потребление умеренное-освещение , телевизоры компьютор) кухня(холодильник ,СВЧ, термопот, иногда печь)
что то вроде прихожей .где и будет висеть щит(розетка, освещение), туалет.
Веранда (свет )
хозблок ( курятник , в нём запитка насоса колодца)
Ну ещё гараж ,но на него только рубильник пойдет,
Вот на всё это вот такой план.
Прошу -укажите на ошибки, пожалуйста!!!
Проэкт щитка на не большой дом нужна помощь профессионалов!!!
Добавлено: 04 май 2023, 14:29
aleksey.RU
НиколайМедведь писал(а):Источник цитаты по этому затрудняюсь в выборе автомата - толи на 32А
ставьте 32, если есть на счетчике, то 32 будет работать как рубильник.
НиколайМедведь писал(а):Источник цитаты УЗО S ( и опять - на 100а или на 300а)
зависит от количества потребителей, можно 100
НиколайМедведь писал(а):Источник цитаты и сечение кабеля какое выбрать до щитка в доме от внешнего
4мм.кв
НиколайМедведь писал(а):Источник цитаты кстати есть ли какие то ограничения по длине этого кабеля?
конечно, изучите вопрос расчета кабеля, там есть параметры от которых зависит сечение, кроме нагрузки
НиколайМедведь писал(а):Источник цитаты Ну ещё гараж ,но на него только рубильник пойдет,
получается, что кабель на гараж и его потребители защищает
вводной автомат и УЗОна освещение ставьте В6 или В10
Проэкт щитка на не большой дом нужна помощь профессионалов!!!
Добавлено: 04 май 2023, 16:32
TOPMO3
НиколайМедведь писал(а):Источник цитаты ...С автоматом вместе
противопожарное УЗО S ... ( кстати есть ли какие то ограничения по
длине этого кабеля?)
Судя по схеме, Ваше противопожарное УЗО, будет защищать только один кабель (
4 мм.кв.) ... понял бы, если он был длинным, но Вы почему-то умолчали про длину. Если всего несколько метров, противопожарное УЗО - ни нафиг не нужно ... у Вас ведь однофазка.
з.ы. ...Любопытно, это какой надо ток пропустить, чтобы автомат на 32А не отработал, а кабель загорелся ... ?
А если перебдеть, да протянуть не 4, а на 6 мм.кв. то я вааще не знаю, как можно будет зажечь этот кабель.
Проэкт щитка на не большой дом нужна помощь профессионалов!!!
Добавлено: 04 май 2023, 16:42
aleksey.RU
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ваше противопожарное УЗО, будет защищать только один кабель (4 мм.кв.)
а вдруг он идет через деревянный чердак.
TOPMO3, есть такое слово МЫШЫ

Проэкт щитка на не большой дом нужна помощь профессионалов!!!
Добавлено: 04 май 2023, 16:44
TOPMO3
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ваше противопожарное УЗО, будет защищать только один кабель (4 мм.кв.)
а вдруг он идет через деревянный чердак.
TOPMO3, есть такое слово МЫШЫ

Опишите плиз, что может совершить мышь, что не отработает автомат, а кабель загорится.
Проэкт щитка на не большой дом нужна помощь профессионалов!!!
Добавлено: 04 май 2023, 16:49
TOPMO3
Вот если кабель в земле был бы ... прогрызанный даст утечку ... тама УЗО нужно.
Но опять же не загорится в земле.

Проэкт щитка на не большой дом нужна помощь профессионалов!!!
Добавлено: 04 май 2023, 16:56
aleksey.RU
TOPMO3, Повреждение изоляции.
Вам что не нравится УЗО, автомат или 4мм кабель?
я что то Вас милейший не пойму, предлагаете 2,5мм?
Ну и прикинте, сколько 32х1,35 да через чердак +60гр, а если кабель Х.З где купленный
через сколько 4мм начнет греться?
Проэкт щитка на не большой дом нужна помощь профессионалов!!!
Добавлено: 04 май 2023, 17:03
TOPMO3
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... понял бы, если он был длинным, но Вы почему-то умолчали про длину. Если всего несколько метров,
противопожарное УЗО - ни нафиг не нужно ...
Проэкт щитка на не большой дом нужна помощь профессионалов!!!
Добавлено: 04 май 2023, 17:10
НиколайМедведь
TOPMO3 писал(а):НиколайМедведь писал(а):Источник цитаты ...С автоматом вместе
противопожарное УЗО S ... ( кстати есть ли какие то ограничения по
длине этого кабеля?)
Судя по схеме, Ваше противопожарное УЗО, будет защищать только один кабель (
4 мм.кв.) ... понял бы, если он был длинным, но Вы почему-то умолчали про длину.
ДЕНь добрый ! спасибо за то что все обратили внимание на мои вопросы! Про длину кабеля --- я поэтому и задал вопрос про длину , Сип подведён к стене грубо говоря за домом. и провод в дом входил через крышу в потолок в ближайшей комнате, там же стоял счётчик, теперь ,когда это всё пыхнуло, хочу вести за угол и в прихожую по улице а не по чердаку, это метров 10-12 в металорукакве до стены , в стену в трубе
Проэкт щитка на не большой дом нужна помощь профессионалов!!!
Добавлено: 04 май 2023, 17:18
TOPMO3
Лично я не тратился бы на УЗО.
Люди разные приходят, бывают и с фобией ... УЗО лишним не бывает ... но если случится утечка, где нить, будьте готовы к тому, что отработать имеют право и это УЗО, и то, у которого произошла утечка ... т.е. придется бегать и на улицу.
Проэкт щитка на не большой дом нужна помощь профессионалов!!!
Добавлено: 04 май 2023, 17:31
НиколайМедведь
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Лично я не тратился бы на УЗО.
Люди разные приходят, бывают и с фобией ... УЗО лишним не бывает ... но если случится утечка, где нить, будьте готовы к тому, что отработать имеют право и это УЗО, и то, у которого произошла утечка ... т.е. придется бегать и на улицу.
""Для защиты человека от поражения электрическим током используются УЗО с уставкой по току утечки 30мА и 10мА. Все, что больше этих значений, 100мА, 300мА, 500мА — человека не защищают..""
""Противопожарные УЗО человека не защищают и применяются в системах электроснабжения квартир и домов, как первая ступень дифференциальной защиты с уставками по току утечки 100мА и 300мА.
Обычно они устанавливаются в щитах учета или в этажных распределительных щитах.
Их основная задача:
защита вводного кабеля;
защиты линий потребителей, в которых дифференциальная защита не установлена;
как дополнительная ступень защиты на случай, если в результате неисправности нижестоящий под ним аппарат диф.защиты не сработает.""
вот эти цитаты не верны? УЗО имелось в виду селективное конечно..
Проэкт щитка на не большой дом нужна помощь профессионалов!!!
Добавлено: 04 май 2023, 17:38
TOPMO3
НиколайМедведь писал(а):Источник цитатывот эти цитаты не верны? УЗО имелось в виду селективное конечно..
Все цитаты верны ... если боитеся, что автоматы не сработают - ставьте УЗО.

Проэкт щитка на не большой дом нужна помощь профессионалов!!!
Добавлено: 04 май 2023, 17:39
НиколайМедведь
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Лично я не тратился бы на УЗО.
Люди разные приходят, бывают и с фобией ... УЗО лишним не бывает ... но если случится утечка, где нить, будьте готовы к тому, что отработать имеют право и это УЗО, и то, у которого произошла утечка ... т.е. придется бегать и на улицу.
и дело не в фобиях, я живу в 250 км от этого дома, в нём пожилая мама, и малолетний племянник...хочется уберечь , проводка уже горела алюминевая 53г. выпуска ,повезло неимоверно- -- выгорел лиш угол над счётчиком...перестраховываюсь..
Проэкт щитка на не большой дом нужна помощь профессионалов!!!
Добавлено: 04 май 2023, 17:53
TOPMO3
НиколайМедведь писал(а):Источник цитаты ... проводка уже горела алюминевая 53г. выпуска ,повезло неимоверно- --
выгорел лиш угол над счётчиком...перестраховываюсь..
Причина возгорания какая?
Предположу:1. Плохой контакт, не проверявшийся все эти годы;
2. Если до счетчика - рассыпавшийся в хлам изоляция (КЗ), а автомат, до счетчика, было "не модно" ставить.
3. На дряхлую проводку, "советского сечения - по советским потребностям" ... навалили современный нагрузки (
один электрочайник, современный, сожгет ту проводку!).
Много что можно наговорить про старую проводку ... смысла нет, как и нет смысла сравнивать две пробки (вся защита тех времен) с автоматами и дифзащитой, теперешней.
Проэкт щитка на не большой дом нужна помощь профессионалов!!!
Добавлено: 05 май 2023, 09:25
aleksey.RU
НиколайМедведь писал(а):Источник цитаты вести за угол и в прихожую по улице
а не по чердаку
УЗО S в данном случае не нужно