Страница 1 из 1

Проблема с уличным освещением

Добавлено: 07 май 2023, 19:24
wings921
Всем привет! не нашел подобного поэтому создаю тему.
Дело происходит в США-сеть 120 В но это не принципиально.
Имеем дом со старой проводкой скрытой в стенах. По сторонам от входа два уличных светильника. Какое то время они не работали из-за поломки выключателя. Заменил выключатель и лампы и по итогу такая проблема: левый светильник горит постоянно не реагируя на ключ. С правым все еще интереснее- без нагрузки( лампочки) напряжение на патроне -120 в. При подключении наргузки напряжение на патроне падает в 5! раз до 20в. Лампочка соответственно не горит) Измеряю напряжение выше по сети - место соединения уличного светильника и кабелем от выключателя -120 в. Заменил кабель в самом светильнике -проблема не ушла. Нужен совет )

Проблема с уличным освещением

Добавлено: 07 май 2023, 21:17
aleksey.RU
wings921 писал(а):Источник цитаты При подключении наргузки напряжение на патроне падает в 5! раз

обрыв
wings921 писал(а):Источник цитаты горит постоянно не реагируя на ключ

может напутано с подключением выключателя?

Проблема с уличным освещением

Добавлено: 07 май 2023, 21:23
wings921
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты обрыв

Обрыв? но без нагрузки напряжение номинальное..

Проблема с уличным освещением

Добавлено: 07 май 2023, 21:24
aleksey.RU
wings921 писал(а):Источник цитаты но без нагрузки напряжение номинальное.

называется это явление - наводка
лучше нарисуйте, что как подключали

Проблема с уличным освещением

Добавлено: 07 май 2023, 22:08
wings921
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты лучше нарисуйте, что как подключали

Накидал схематично
Стандартная схема подключения светильника. При включенном выключателе в местах замера 1(В уличной коробке) и 2( на контактах патрона) напряжение 120 в(номинальное для сша) но если вкручиваю лампу- в точке 1 =120 в, а в точке 2=20 в

Проблема с уличным освещением

Добавлено: 08 май 2023, 07:05
ПАВ
Расстояние от включателя до т.1, от т.1 до т.2, параметры лампы и сечение проводов??? Напряжение в т.1 при вкрученной лампе?

Проблема с уличным освещением

Добавлено: 08 май 2023, 17:23
wings921
ПАВ писал(а):Источник цитаты Расстояние от включателя до т.1, от т.1 до т.2, параметры лампы и сечение проводов??? Напряжение в т.1 при вкрученной лампе?

Как и писал выше это освещение при входе. Расстояние от включателя до т1= 1 метр. от т1. до т2 = около 30 см. Лампа обычная LED на 17 вт. Сечение провода 1.5 квадрата. Во всех точках замера при выкрученной лампочке-120 вольт. При вкрученной лампочке- на патроне (точка2) 20 вольт, выше везде 120 остается( включатель и т1)

Проблема с уличным освещением

Добавлено: 08 май 2023, 17:32
ПАВ
Электрика- наука про контакты. Ищите плохие контакты- такая нагрузка при таком сечении не есть нечто нештатное.