Страница 1 из 1

Проблемы с реле напряжения

Добавлено: 10 май 2023, 20:45
Trixter
Всем добрый день, в квартире заменил проводку, на вход был установлен автомат на 63 ампера, далее реле напряжения РБУЗ Д50, после него диффавтоматы и автоматы. Всё было отлично, но в последнее время начало срабатывать реле - проверил в его памяти историю - напряжение в момент выключения составляет около 100В. Спустя 3 секунды реле обратно включается и после этого напряжение составляет около 220 В до следующего срабатывания реле.
Помогите, пожалуйста, с двумя вопросами:
1) Общий вопрос - что может быть? в какую сторону копать?
2) Если срабатывает реле напряжения, то проблема однозначно ДО него? Может ли быть, что проблема у меня в квартире, т.е. ПОСЛЕ реле?

Проблемы с реле напряжения

Добавлено: 11 май 2023, 06:39
ПАВ
РН не контролирует величину нагрузки, лишь бы не более 50 ампер, РН реагирует только на выход питающего напряжения за установленные пользователем пределы. Для вашего это 120 и 280 вольт. Какие напряжения установлены в вашем случае? Что показывает обычный тестер?

Проблемы с реле напряжения

Добавлено: 11 май 2023, 07:09
Trixter
ПАВ писал(а):Источник цитаты РН не контролирует величину нагрузки, лишь бы не более 50 ампер, РН реагирует только на выход питающего напряжения за установленные пользователем пределы. Для вашего это 120 и 280 вольт. Какие напряжения установлены в вашем случае? Что показывает обычный тестер?

Пределы увеличены до 185- 250 соотвественно. Мультиметром замерял - показывает 220В. К сожалению, проблема плавающая и я не успеваю замерить напряжение в момент просадки, т.к. напряжение восстанавливается буквально за секунду и реле после этого сразу включается и показывает обычные занчения.

Проблемы с реле напряжения

Добавлено: 11 май 2023, 07:23
aleksey.RU
Trixter писал(а):Источник цитаты Общий вопрос - что может быть?

Trixter писал(а):Источник цитаты напряжение в момент выключения составляет около 100В

1. Плохой контакт, до реле напряжения, либо кратковременная просадка напряжения (пуск лифта)
в частном секторе очень частое явление из за устаревших сетей.
А так как проблема периодическая, то определить из за чего, тяжело
2. Брак реле.

Обычно все настройки реле выкручиваются на максимум, что сводит его присутствие на НЕТ.

Trixter писал(а):Источник цитаты Пределы увеличены до 185- 250

У Вас срабатывает по минимуму, а Вы наоборот поднимаете ещё выше
Установите нижний предел срабатывания на 120В

Проблемы с реле напряжения

Добавлено: 11 май 2023, 07:31
ПАВ
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Установите нижний предел срабатывания на 120В

Ну разве что для экперимента, без наргузки, разве что лампочки Ильича, иначе смысла не вижу, бытовуха не потерпит. Ну и отслеживать тестером.

Проблемы с реле напряжения

Добавлено: 11 май 2023, 07:51
Trixter
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
У Вас срабатывает по минимуму, а Вы наоборот поднимаете ещё выше
Установите нижний предел срабатывания на 120В


Не так выразился, лимиты до этого были 195-240, сейчас я их увеличил.
Честно говоря, страшно изменять лимиты до 120, только, если как предложил ПАВ.

Проблемы с реле напряжения

Добавлено: 11 май 2023, 08:08
aleksey.RU
Trixter, нужно искать причину
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну разве что для экперимента

На даче поставили и выкинули её, задолбала. Постоянное отключение и включение

Проблемы с реле напряжения

Добавлено: 11 май 2023, 08:17
ПАВ
В том и дело, что вещь и полезная, и не очень. Если еще для холодильника это вполне оправдано, то отключение всего дома- садо-мазо, как по мне.
Совсем недавно сеть плясала по одной фазе аж до 250...255 и даже 260, по другим до 250В. Бойлеру похендехоху, котел защищен бесперебойником, остальное стерпело. А если бы РН отсекало на предельном 220 + 22 вольта, был бы дурдом с гирляндой новогодней...
Сейчас РН работает трехфазным вольтметром. Справляется. В сей момент 232, 240 и 228В.

Проблемы с реле напряжения

Добавлено: 11 май 2023, 08:27
ПАВ
Прошло 5 минут и стало 233, 237, 238. Сеть- дело тонкое... А если сосед начнет варить древним сварочником, ожидается и 265 по одной фазе.

Проблемы с реле напряжения

Добавлено: 11 май 2023, 08:42
aleksey.RU
ПАВ,
ПАВ писал(а):Источник цитаты для холодильника это вполне оправдано

если она так щелкать будет, то компрессору будет хана
Применять её нужно аккуратно. Почти все заказчики загрубили это реле. Кому понравится, что весь дом отключается и включается каждый час.
Насосы, котлы, холодильники, кондиционеры.
Польза, по задумке (в теории) не оспоримая, но на практике полное г...о

Проблемы с реле напряжения

Добавлено: 11 май 2023, 08:47
ПАВ