Страница 1 из 1
Монтаж электропроводки в чердачных помещениях
Добавлено: 24 май 2023, 08:16
Antohius
Добрый день. Выполнен монтаж электропроводки освещения по чердаку открыто на трассу на высоте 3м., Силовая электропроводка по несгораемым основаниям( кирпич)-открыто, по сгораемых основниям- стальная труба и металлорукав. Кабель ВВНнг-LS. Распредкоробки IP66. Допускается ли такой способ прокладки, либо вся электропроводка в чердачных помещениях должна быть выполнена в стальных трубах?
Монтаж электропроводки в чердачных помещениях
Добавлено: 25 май 2023, 06:59
aleksey.RU
Выполнен где? Дом многоквартирный/завод/хатедж
Выполнен на основании чего? Просто захотели и сделали? Проект?
И если по проекту, то и читайте проект, там всё написано.
А если вы договорились и не удасужились узнать КАК, на основании каких норм, то теперь пользуйтесь
Зависит от очень многих факторов. Но явного криминала нет
Монтаж электропроводки в чердачных помещениях
Добавлено: 28 май 2023, 07:45
Antohius
Выполнен проектом, способ прокладки открытый. Есть сомнения в правильности этого решения
Монтаж электропроводки в чердачных помещениях
Добавлено: 28 май 2023, 08:09
aleksey.RU
люблю когда на вопросы отвечают лениво по одному и то нужно каждое слово вытягивать.
Как Мария Ивановна у Вовочки..... ну дальше....а еще
Вот Вам
ГОСТ Р 50571.5.52-2011и
СП 256.1325800.2016, читайте
Может разберётесь
Монтаж электропроводки в чердачных помещениях
Добавлено: 29 май 2023, 07:20
TOPMO3
Antohius писал(а):Источник цитаты Выполнен проектом, способ прокладки открытый.
Есть сомнения в правильности этого решения
Как я понял, Вы сомневаетесь в компетенции проектировщика(ов) ... поэтому обратились на форум(ы), в компетенции которого(ых) нет сомнений ... спасибо!

Монтаж электропроводки в чердачных помещениях
Добавлено: 29 май 2023, 08:51
ПАВ
И главное- нет ответственности т.к. нет подписи и печати!