Страница 1 из 1
EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 27 май 2023, 09:54
Илья Б.
Здравствуйте! Дом новый, лет 7 всего, проводка и аппараты защиты ещё от застройщика, на интересующую комнату стоит EKF АД-32 С-40. Все розетки + освещение комнаты заведены на 1 этот прибор. При включении электропотребителей мощнее 750Вт (электролобзик, пылесос, дрель, кондиционер) этот прибор защиты вырубается. Если стартовать работу того же пылесоса или дрели с минимальных оборотов, то можно работать, плавно повысив обороты до максимума, но чтобы "завести" кондиционер, приходится по 10 - 15 раз нажимать кнопочку и поднимать включатель прибора электрозащиты. Выбивает автомат именно при запуске компрессора в кондиционере. Причем вообще непонятно: бывает, "стартует" с первого раза, и работает стабильно - к примеру при работающем кондее работает освещение, телевизор, утюг и т.п - а иногда просто ппц - стоишь возле щитка по 20 минут, вслушиваешься: заработал мобильный кондиционер на охлаждение, или просто воздух гоняет? Заявленная мощность на шильдике 921Вт. Вопрос: почему выбивает автомат? Или это УЗО? Я в электрике разбираюсь на уровне заменить розетку или починить удлинитель - подскажите, что делать, чтобы кондиционер работал нормально? На что менять этот EKF АД-32 С40?
EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 27 май 2023, 10:21
ПАВ
Этот АД есть и АВ и УЗО в одном корпусе, т.е. должен срабатывать и при перегрузе по току, так и по утечке где-то и в каком-то месте. У вас по какой причине, не совсем ясно, т.к. в этом АД(судя по описанию) нет такой индикации, т.е. клювик опустится вниз или при к/з или перегрузке, или при утечке тока.
EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 27 май 2023, 12:25
aleksey.RU
первые версии устройств ЭКФ были полным дешманским днищем. Сейчас это более менее. Скорее всего он не 40А, а в районе 16-25А.
У компрессора в 1кВт пусковая мощность примерно в 5-7 раз выше рабочей, т.е 5-7кВт, которые автомат 40А спокойно пропускает и не срабатывает.
Либо износ/брак, либо где то косяк.
Илья Б. писал(а):Источник цитаты чтобы "завести" кондиционер, приходится по 10 - 15 раз нажимать кнопочку и поднимать включатель
компрессор сжечь не страшно?
если это действительно брак, то меняйте на узо+автомат
УЗО ВД-100 2P 40А (тип А) EKF PROxima (elcb-2-40-30-em-a-pro) + ВА 47-63, 1P 16-25А (mcb4763-1-25C-pro)
EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 27 май 2023, 12:34
ПАВ
+100500!
EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 27 май 2023, 14:42
lampbox
Это не брак. Ваш дифавтомат честно отрабатывает "утечку", которая на самом деле не утечка, а ее имитация, происходящая при коммутации (включение/выключение) потребителей, имеющих в цепях питания емкости, которые при включении пока не зарядятся, дальше ток не пропускают, эта задержка очень короткая, но для вашего дифа (дешевого), работающего без задержки срабатывания, этой разницы токов на выходной и входной клеммах хватает для срабатывания. Срабатывание может происходить как при включении потребителя, так и при выключении. Такое же бывает при включении/выключении группы металлогалогенных ламп, например. Просто поменяйте диф на простой автомат без узо - и дешевле, и не будет этих срабатываний. Накой сдался вам этот контроль утечки?
EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 27 май 2023, 14:57
ПАВ
Да, такое имеет место быть, но именно там, где есть фильтры питания. Если в конд-ре такое есть, возможно вполне, но и совсем без ЗУО некошерно, просто с АД нет конкретики.
EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 27 май 2023, 20:55
TOPMO3
Имхо ... от них это какашки а не диф автоматы.
Стояли у меня такие на огороде ... пришлось заменить, т.к. отрабатывали при работе с инструментом (дрель, болгарка или лобзик - без разницы) при том не всегда и чаще не при включении инструмента, а наоборот при выключении!!! Любопытно то, что болгарка имеет простую кнопку (вкл/выкл) - и вот если эту кнопку "
мееедленно" выключать, диф не отключался!!! Загадка вот такая была.

EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 27 май 2023, 22:38
aleksey.RU
так они туда электроники напихали. Там блок от перенапряжения стоит. Фик его знает, на что он сработает
В среду сняли партию поляризованных реле (импульсных/биполярных). Ставили на управление освещением. Белоруссия F&F. Так эта поделка, кроме того, что дешОвая электронная фигня, так еще и от помех срабатывает. Не освещение цеха, а дискотека

EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 28 май 2023, 07:56
ПАВ
Х/з, в доме три УЗО АВВ, включал всяку гадость, за больше 10 лет не было проблем ни разу, а вот на откровенные утечки реакция есть.
EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 29 май 2023, 08:21
Илья Б.
Большое спасибо всем за активность и советы!
В результате их прочтения, понял, что вопросов стало только больше (что есть первый шаг к познанию), так же: что чудо не случится и халявы не будет, и провёл познавательный вечер с пивом, посвящённый чтению статей и просмотру профильных роликов по теме.
По итогу: поставил дифф-автомат "DSH201R C40 AC30" от фирмы ABB, обошедшийся 2035 рублей в "Леруа", большим плюсом которого является возможность подключать его вверх ногами, поскольку в щитке соединение автоматов осуществлено общей шиной, а "N" на EKF с другой стороны. А ещё, он вроде как электромеханический, а это хорошо, и вообще - ABB это лучшее, что случалось с моим электрощитком с момента закладки дома.
На данный момент всё работает, автомат не реагирует на старт болгарки, пылесоса и кондиционера, продолжая электропитание потребителей!
Ещё раз всем спасибо, здоровья и хорошего настроения!
EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 29 май 2023, 08:27
Илья Б.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Скорее всего он не 40А, а в районе 16-25А.
Вы были абсолютно правы: я перепутал дифы в щитке, на зал стоял С25. В любом случае, спасибо!
EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 29 май 2023, 08:36
aleksey.RU
EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 11 май 2024, 10:37
Расул,,
Можно ли взять нуль из другой розетки если ее нет в этой розетке
EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 11 май 2024, 10:40
Расул,,
Всего четыре розетки в одной розетке есть фаза и ноль в трёх остальных фаза есть но нет нуля
Вопрос можно ли взять ноль из другой розетки а фазу со своей
EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 11 май 2024, 10:51
Расул,,
Можно ли нереверсивными пускатели подключить к реверсу и осуществлять реверс
Двигателей
EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 12 май 2024, 15:09
TOPMO3
Расул,, писал(а):Источник цитаты Вопрос можно ли взять ноль из другой розетки а фазу со своей
Можно.
Расул,, писал(а):Источник цитаты Можно ли нереверсивными пускатели подключить к реверсу и осуществлять реверс
Двигателей
Можно ... если они имеют доп_контакты.
EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Добавлено: 12 май 2024, 20:14
aleksey.RU
или механическую блокировку
Расул,, писал(а):Источник цитаты нереверсивными пускатели подключить к реверсу и осуществлять реверс
реверсивные и делаются из обычных не реверсивных