Страница 1 из 1

Найти розетку-разветвитель на 6 контактных групп

Добавлено: 01 июл 2023, 17:54
delopitec
Нужно поменять одну розетку, как на фото. В ней 6 контактных групп по 2 провода в каждой, т.е можно подключить/соединить 4 кабеля.
В магазинах ничего подобного не вижу. Может подскажете где смотреть

Найти розетку-разветвитель на 6 контактных групп

Добавлено: 02 июл 2023, 12:38
aleksey.RU
delopitec писал(а):Источник цитаты В ней 6 контактных групп по 2 провода в каждой

из слов ясно, что 6 по2 - это 12
delopitec писал(а):Источник цитаты можно подключить/соединить 4 кабеля

4 кабеля по сколько жил? по 3 или 10?
delopitec писал(а):Источник цитаты В магазинах ничего подобного не вижу

не поверите!!!
Но если отбросить все Ваши мудрёные термины и искать розетку с заземляющим контактом, то найдете в любом самом зачуханом магазине
Правильно заданный вопрос - это 80% ответа
41001816_002.jpg

Это вид розетки с задней части. Подключать так

Найти розетку-разветвитель на 6 контактных групп

Добавлено: 02 июл 2023, 15:06
delopitec
Мне нужно подключить 3 кабеля по 3 жилы 1.5мм в каждом. С вышеуказанной розеткой без проблем.
С вашей максимум 2 кабеля с 3мя проводами.

Найти розетку-разветвитель на 6 контактных групп

Добавлено: 02 июл 2023, 15:35
ПАВ
А никак нельзя обойти проблему, например, с помощью клемников? Что мешает? Собрать в столько проводов 1,5 мм. кв. в таком тщедушном соединении? Ну разве что для небольших токов в ветвях. Кстати, а приходящие провода какого сечения?

Найти розетку-разветвитель на 6 контактных групп

Добавлено: 02 июл 2023, 16:48
aleksey.RU
delopitec писал(а):Источник цитаты Мне нужно подключить 3 кабеля по 3 жилы 1.5мм в каждом

и где это указано в первом посте
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Правильно заданный вопрос - это 80% ответа

Это очень редкое явление, таких розеток лично я не встречал. Попробуйте, как рекомендует ПАВ
А на вашей розетке фирма, то хоть написана, сможете прочитать? или код какойнибудь

Найти розетку-разветвитель на 6 контактных групп

Добавлено: 02 июл 2023, 17:51
ПАВ
Я тоже подобное увидел только здесь. И не понимаю, что можно ожидать от узла с кучей проводов 1,5 мм. кв. и винтах от силы М4.

Найти розетку-разветвитель на 6 контактных групп

Добавлено: 02 июл 2023, 18:02
aleksey.RU
ПАВ писал(а):Источник цитаты и винтах от силы М4

ПАВ, там на фото клавиши прижимных механизмов, всё еще хуже

Найти розетку-разветвитель на 6 контактных групп

Добавлено: 02 июл 2023, 18:20
ПАВ
Сагласный...

Найти розетку-разветвитель на 6 контактных групп

Добавлено: 03 июл 2023, 09:39
delopitec
ПАВ писал(а):Источник цитаты А никак нельзя обойти проблему, например, с помощью клемников? Что мешает? Собрать в столько проводов 1,5 мм. кв. в таком тщедушном соединении? Ну разве что для небольших токов в ветвях. Кстати, а приходящие провода какого сечения?

Ничего себе тщедушное соединение. Там контакты намного мощнее чем в любом ваговсом клеммнике и медные а не железные как в обычных розетках. Производитель гарантирует стандартные 16А, немецкая фирма N&L, made in Germany.
Все провода, входящие и исходящие 1.5мм. Розетка рассчитана на 1.5-2.5мм

Найти розетку-разветвитель на 6 контактных групп

Добавлено: 03 июл 2023, 09:42
delopitec
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
delopitec писал(а):Источник цитаты Мне нужно подключить 3 кабеля по 3 жилы 1.5мм в каждом

и где это указано в первом посте
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Правильно заданный вопрос - это 80% ответа

Это очень редкое явление, таких розеток лично я не встречал. Попробуйте, как рекомендует ПАВ
А на вашей розетке фирма, то хоть написана, сможете прочитать? или код какойнибудь

Немецкая фирма N&L, код тоже есть. Но где такую найти- без понятия. В инете ничего не нарыть. Производители этот параметр даже в своих в каталогах не указывает. А в магазинах в наших краях выбор совсем ограниченный.

Найти розетку-разветвитель на 6 контактных групп

Добавлено: 03 июл 2023, 09:57
ПАВ
delopitec писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты А никак нельзя обойти проблему, например, с помощью клемников? Что мешает? Собрать в столько проводов 1,5 мм. кв. в таком тщедушном соединении? Ну разве что для небольших токов в ветвях. Кстати, а приходящие провода какого сечения?

Ничего себе тщедушное соединение. Там контакты намного мощнее чем в любом ваговсом клеммнике и медные а не железные как в обычных розетках. Производитель гарантирует стандартные 16А, немецкая фирма N&L, made in Germany.
Все провода, входящие и исходящие 1.5мм. Розетка рассчитана на 1.5-2.5мм


Когда это медь потеряла пластичность и стала пружинистой? В омеднение поверю, в сплошную медь- не очень.
У нас выбор розеток есть, но такой хвирмы не встречал ни разу. Безвинтовые зажимы- сколько угодно, но количество проводов меньше, сечения поскромнее, очевидно, эти производители тоже считать токи умеют. Где-то валялась такая, поищу для интереса.

Найти розетку-разветвитель на 6 контактных групп

Добавлено: 03 июл 2023, 10:56
aleksey.RU
delopitec писал(а):Источник цитаты Немецкая фирма N&L

боюсь такой точно не найдете.
Исходите из того, что есть на рынке. Максимум два провода + клемник
Покупаете такой на 2,5...4 мм, отрезаете ножем 1шт и соединяете свои провода. Это самое малогабаритное решение. Либо опаять и заизолировать
0183c041505bc3eb753100671e1ba31e.jpeg

Найти розетку-разветвитель на 6 контактных групп

Добавлено: 03 июл 2023, 11:02
ПАВ
Я люблю черные, они пожестче, и перегрева меньше боятся.

Найти розетку-разветвитель на 6 контактных групп

Добавлено: 04 июл 2023, 09:27
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты Я люблю черные, они пожестче, и перегрева меньше боятся.
Дык ... ничо ведь не мешает, показанные выше ... перекрасить в черный цвет ... :biggrin:

Найти розетку-разветвитель на 6 контактных групп

Добавлено: 04 июл 2023, 09:36
ПАВ
Полиэтилен не очень любит краситься, однако.