Определение допустимой нагрузки сети.
Добавлено: 21 авг 2023, 01:02
Кот77
Приветствую! Профессиональные электрики подскажите пожалуйста какой максимальной мощности двигатель позволяет включить трехфазная сеть алюминий 14 мм2, автоматы С25, счетчик электроэнергии Inom (Imax) = 5 (120). A Без ущерба для сети и двигателя. Учитывая большие пусковые токи их. Двигатель среднестатистический асинхронный трехфазный 380В.
Определение допустимой нагрузки сети.
Добавлено: 21 авг 2023, 07:50
TOPMO3
Кот77 писал(а):Источник цитаты Приветствую! Профессиональные электрики подскажите пожалуйста какой максимальной мощности двигатель позволяет включить трехфазная сеть алюминий 14 мм2, автоматы С25. Без ущерба для сети и двигателя. Учитывая большие пусковые токи их. Двигатель среднестатистический асинхронный трехфазный 380В.
Имхо, Ваши С25 и есть ответ на вопрос ... из "
С25" отнимайте "
пусковые токи", в результате останется рабочий ток двигателя.
Ну а по току, остается вычислить мощность.
Вот тут, очень внятно рассказано, про характеристики автоматов их поведение с различными нагрузками:
http://zametkielectrika.ru/vremya-tokovye-xarakteristiki-avtomaticheskix-vyklyuchatelej/
Определение допустимой нагрузки сети.
Добавлено: 21 авг 2023, 09:28
Кот77
Я подправил вопрос внеся в него счетчик. Если я правильно понимаю, то именно он будет ограничивать максимальный пусковой ток. В моем случае это 120А. У двигателя 7,5кВт пусковой ток 112А. Следовательно он и есть максимально допустимый. Поправьте если я ошибаюсь.
Определение допустимой нагрузки сети.
Добавлено: 21 авг 2023, 13:18
TOPMO3
Какие 112 ампер? Вы же сами написали, что автоматы на 25 ампер. Счётчик не имеет функции ограничителя мощности ... при указанных (и выше) токах он "сдохнет".
Определение допустимой нагрузки сети.
Добавлено: 21 авг 2023, 18:43
Кот77
в паспорте на двигатель написано:
Мощность 7,5кВт
3000 об.мин
номинальный ток 15А 380В
пусковой ток 112А
https://tech-privod.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1296В паспорте на счетчик написано:
номинальный ток 5А
максимальныйй 120А.
Про номинальный ток мне все вполне понятно, вот пусковой это совсем другое дело.
Определение допустимой нагрузки сети.
Добавлено: 21 авг 2023, 18:51
Кот77
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Какие 112 ампер? Вы же сами написали, что автоматы на 25 ампер. Счётчик не имеет функции ограничителя мощности ... при указанных (и выше) токах он "сдохнет".
То есть он и есть самое слабое звено этой сети. Но его 120А максималки позволяют пропустить кратковременно пусковой ток двигателя 112А.