Страница 1 из 1

Кабель 3х16 в 25мм гофре в закладной в бетоне

Добавлено: 18 окт 2023, 10:52
Никитос
Всем привет, работаем с напарником на ЖК Долгострой, дом строился давно и есть нюанс по загладым вводам в квартиру с этажного щита, вся суть в том, что закладные в бетоне проложены 25мм гофрой, и нам надо кабель 3х16 в них как-то просунуть, уже проболи все способы которые на данный момент нам доступны - протяжка обычная ( слишком тонкая, и она не выдержит ту нагрузку которой на нее воздействуют) сейчас пробуем металлическим троссиком, вроде получает но так себе, на поворотах застревает изоляция, жилы кабеля уже зачищены от внешней изоляции, и там где начинается внешняя изоляция на поворотах кабель застревает, так вот вопрос, знает кто-нибудь ещё способы справится с этой проблемой???

Кабель 3х16 в 25мм гофре в закладной в бетоне

Добавлено: 18 окт 2023, 11:08
dmi8989
В молодости пользовались стальной углеродистой проволокой диам. 1-1,5 мм. Чтоб ее загнать на конце выгибали кольцо. В очень сложных местах всегда выручала.

Кабель 3х16 в 25мм гофре в закладной в бетоне

Добавлено: 18 окт 2023, 12:53
МБВ
Поможет только синяя изолента, которой делаешь обтекаемый переход с протяжки на кабель. Ну и можно помазать скользким, чтоб поехало :biggrin: