Страница 1 из 1

Правильность схемы звезда-треугольник

Добавлено: 22 окт 2023, 09:25
maks0n41k
Доброе утро, день или ночь. Являюсь студентом 3 курса и в данный момент вышел на практику. С чтением схем я на вы, поэтому хочу поинтересоваться правильностью соединения силовой части в схеме: звезда-треугольник. Теоретический монтаж и схему предлагаю. Спасибо за внимание)

Правильность схемы звезда-треугольник

Добавлено: 22 окт 2023, 18:24
TOPMO3
maks0n41k писал(а):Источник цитаты Теоретический монтаж и схему предлагаю.
Не существуют "теоретические" схемы ... в Вашем случае, её можно назвать монтажной схемой или схемой подключений. Вторая называется принципиальной.
Соединения нарисованы правильно ... единственное замечание ... запомните, каждый цвет принадлежит своей фазе ... т.е. при включении контактора, на его контактах не должны "встречаться" разные фазы. Разные фазы должны присутствовать на выводах нагрузки (в нашем случае - это три обмотки электродвигателя).
Вы перепутали только цвет проводников на КМ3 ... а так схема рабочая.