Страница 1 из 1
Выбор пресс клещей для дома
Добавлено: 24 ноя 2023, 20:03
kartofn
Всем доброго. Ситуация следующая. Нужно в квартире нарастить провода 2.5 мм до коробки. Решил обжать их. Хотя был вариант просто сделать скрутки и пропаять. Теперь вопрос. Какие купить пресс клещи и гильзы (диаметр, вид) для наращивания кабеля 2,5 мм на 2.5 мм для бытового использования. И ещё момент можно запихивать в гильзу многожильные провода с моножилой, а с другой стороны моножила. Кабеля медь ВВг. Или не заморачиваться и пропаять?
Выбор пресс клещей для дома
Добавлено: 24 ноя 2023, 21:54
sibarit
ГС или ГСИ.
И рассмотрите Scotchlok B/G+ и O/B+
Если найдете.
Выбор пресс клещей для дома
Добавлено: 24 ноя 2023, 22:00
kartofn
sibarit писал(а):Источник цитаты ГС или ГСИ.
И рассмотрите Scotchlok B/G+ и O/B+
Если найдете.
Не скажите что такое ГС и ГСИ гугл такого что-то не выдаёт ничего? И может подскажите. Смотрю вот гильзы на 2,5 мм квадратных внтури 2,6 мм сжимается до 2мм. Она же не зажмёт провод 2,5 мм квадрата который 1,78мм если стык в стык наращивать. Логичней взять гильзу для 1,5мм квадратных у которой изначальный внутренний диаметр 1,8 мм? Или я что-то ни так понимаю и стык в стык их нельзя пресовать, а нужно 2ва вместе запихивать?
Выбор пресс клещей для дома
Добавлено: 24 ноя 2023, 22:13
sibarit
Не ГС. ГМЛ. Ошибся. Прошу прощения.
Выбор пресс клещей для дома
Добавлено: 24 ноя 2023, 22:20
kartofn
А. Гильза медная луженая. У меня больше затык по подбору диаметра
Выбор пресс клещей для дома
Добавлено: 27 ноя 2023, 08:31
sibarit
Качество опрессовки малых сечений легко проверить вытягиванием провода из гильзы или наконечника.
Однако, если Вы все же сомневаетесь, дополните свободное место в наконечнике медными жилками из того же провода.