Страница 1 из 1

Распред коробка на 10 пар

Добавлено: 18 дек 2023, 15:17
MASHINE56
Доброго времени суток! Нужен совет по монтажу распредкоробки в комнате! Имеем одну распредкоробку на комнату, к ней подходит 6 розеток 3*2.5 и одна 3*4, ввод 3*6, освещение одна пара от светильников и одна пара от выключателя. Итого имеем 10 концов в одной распредкоробке. Вопрос: каким лучше способом их между собой соединить?

Распред коробка на 10 пар

Добавлено: 18 дек 2023, 15:57
МБВ
Соединив всё в одной распредкоробке Вы рискуете. Меняя лампу в светильнике есть вероятность перекрута проводов в патроне, а это 0,5 китайских кв. мм. Ждите "бух" в светильнике, в потолке, в стене или др. так как вводной автомат догадываюсь ого-го какого тока. Замените распредкоробку на ЩРВ с автоматами для защиты каждой группы. Лучше несколько раз взвести автомат, чем менять проводку или дом.

Распред коробка на 10 пар

Добавлено: 18 дек 2023, 18:00
MASHINE56
МБВ писал(а):Источник цитаты Соединив всё в одной распредкоробке Вы рискуете. Меняя лампу в светильнике есть вероятность перекрута проводов в патроне, а это 0,5 китайских кв. мм. Ждите "бух" в светильнике, в потолке, в стене или др. так как вводной автомат догадываюсь ого-го какого тока. Замените распредкоробку на ЩРВ с автоматами для защиты каждой группы. Лучше несколько раз взвести автомат, чем менять проводку или дом.

Подскажите на какие группы разбить?

Распред коробка на 10 пар

Добавлено: 18 дек 2023, 18:04
MASHINE56
МБВ писал(а):Источник цитаты Соединив всё в одной распредкоробке Вы рискуете. Меняя лампу в светильнике есть вероятность перекрута проводов в патроне, а это 0,5 китайских кв. мм. Ждите "бух" в светильнике, в потолке, в стене или др. так как вводной автомат догадываюсь ого-го какого тока. Замените распредкоробку на ЩРВ с автоматами для защиты каждой группы. Лучше несколько раз взвести автомат, чем менять проводку или дом.

Вводной ДИФ на 32А, Сколько автоматов нужно?

Распред коробка на 10 пар

Добавлено: 18 дек 2023, 23:31
МБВ
Свет 10А, ввг 3х1,5
Элплита 25А ввг 3х4,0 (проверьте мощность плиты)
Розетки 16А ввг 3х2,5 (если устроит не более 3,5кВт в сумме на 6 розеток)
Вводной 32А можно не ставить, если АД-32 не в другом помещении.
Это с запасом на все косяки, ошибки расчетов, китайские сечения проводов, не медную медь и т.п.
Я предпочитаю раз в год хлопнуть автоматом, чем гадать выдержит/не выдержит, греется/не греется, сгорит/не сгорит.

Распред коробка на 10 пар

Добавлено: 19 дек 2023, 00:02
MASHINE56
МБВ писал(а):Источник цитаты Свет 10А, ввг 3х1,5
Элплита 25А ввг 3х4,0 (проверьте мощность плиты)
Розетки 16А ввг 3х2,5 (если устроит не более 3,5кВт в сумме на 6 розеток)
Вводной 32А можно не ставить, если АД-32 не в другом помещении.
Это с запасом на все косяки, ошибки расчетов, китайские сечения проводов, не медную медь и т.п.
Я предпочитаю раз в год хлопнуть автоматом, чем гадать выдержит/не выдержит, греется/не греется, сгорит/не сгорит.

Благодаря вашему совету планирую:
Дух. шкаф 16А
Теплый пол 16А
Посудомойка 16А
Свет+вытяжка 16А
Остальные розетки 16А
Ввод Диф на 32А (ввод идет напрямую от счетчика т.к. замена проводки идет по комнатам, старая было аллюм)

Распред коробка на 10 пар

Добавлено: 19 дек 2023, 00:02
MASHINE56
MASHINE56 писал(а):Источник цитаты
МБВ писал(а):Источник цитаты Свет 10А, ввг 3х1,5
Элплита 25А ввг 3х4,0 (проверьте мощность плиты)
Розетки 16А ввг 3х2,5 (если устроит не более 3,5кВт в сумме на 6 розеток)
Вводной 32А можно не ставить, если АД-32 не в другом помещении.
Это с запасом на все косяки, ошибки расчетов, китайские сечения проводов, не медную медь и т.п.
Я предпочитаю раз в год хлопнуть автоматом, чем гадать выдержит/не выдержит, греется/не греется, сгорит/не сгорит.

Благодаря вашему совету планирую:
Дух. шкаф 16А
Теплый пол 16А
Посудомойка 16А
Свет+вытяжка 16А
Остальные розетки 16А
Ввод Диф на 32А (ввод идет напрямую от счетчика т.к. замена проводки идет по комнатам, старая было аллюм)

Так норм будет?

Распред коробка на 10 пар

Добавлено: 19 дек 2023, 00:13
МБВ
Если проводка выполнена любым ввг 3х2,5 мм, то очень хорошо. Если 3х1,5 мм, то где-то может и греться.

Распред коробка на 10 пар

Добавлено: 19 дек 2023, 00:16
MASHINE56
МБВ писал(а):Источник цитаты Если проводка выполнена любым ввг 3х2,5 мм, то очень хорошо. Если 3х1,5 мм, то где-то может и греться.

Меньше 2.5мм нет кроме вытяжки(она на 1.5мм), на духовой шкаф 4.0мм! Спасибо огромное за совет!!!