Страница 1 из 1
Поиск замыканий на землю одной жилы в сетях с изолированной нейтралью.
Добавлено: 19 дек 2023, 10:09
Инженер
Местные горэлектросети попросили помочь найти место пробоя одной жилы на броню в кабельной линии 6кВ.. Помочь не смог, так как местные горе-кабельщики не ставят заземляющие броню перемычки в муфтах (сдают в пунктах приёма цвет.мета).
На кабельной линии, длиной 800 метров, 5-6 муфт, акустика не слышна даже с применением слухачей на пьезоэлементах. Сигнал ведёт по площадям. Изоляцию до минимальной дожечь не получается.
Поиск замыканий на землю одной жилы в сетях с изолированной нейтралью.
Добавлено: 19 дек 2023, 10:13
Инженер
Местные горэлектросети попросили помочь найти место пробоя одной жилы на броню в кабельной линии 6кВ.. Помочь не смог, так как местные горе-кабельщики не ставят заземляющие броню перемычки в муфтах (сдают в пунктах приёма цвет.мета).
На кабельной линии, длиной 800 метров, 5-6 муфт, акустика не слышна даже с применением слухачей на пьезоэлементах. Сигнал ведёт по площадям. Изоляцию до минимальной дожечь не получается.
20 лет работаем и такой случай впервые. Прошу совета каким методом работать.
Поиск замыканий на землю одной жилы в сетях с изолированной нейтралью.
Добавлено: 19 дек 2023, 10:26
Инженер
Местные горэлектросети попросили помочь найти место пробоя одной жилы на броню в кабельной линии 6кВ.. Помочь не смог, так как местные горе-кабельщики не ставят заземляющие броню перемычки в муфтах (сдают в пунктах приёма цвет.мета).
На кабельной линии, длиной 800 метров, 5-6 муфт, акустика не слышна даже с применением слухачей на пьезоэлементах. Сигнал ведёт по площадям. Изоляцию до минимальной дожечь не получается.
20 лет работаем и такой случай впервые. Прошу совета каким методом работать.
Р-5-13 явного повреждения не показывает.
За любые ответы (кроме эмоциональных) спасибо.
Поиск замыканий на землю одной жилы в сетях с изолированной нейтралью.
Добавлено: 19 дек 2023, 13:27
МБВ
Мульти частотный трассоискатель по растеканию. Но всегда бывает место и фон работают против.
Поиск замыканий на землю одной жилы в сетях с изолированной нейтралью.
Добавлено: 20 дек 2023, 13:48
Инженер
Посмотрел в интернете принцип работы таких приборов. Что-то похожее на метод замеров разности потенциалов, который мы пробовали применить.
К сожалению этот метод не приемлем, т.к. в районе предполагаемого повреждения много металлических труб (водопроводных и центральное отопление), которые играют роль своеобразного экрана.