Напряжение между фазой и землей

Добавлено: 21 дек 2023, 08:00
Namaz111
Добрый день , не смог найти ответов по данному вопросу в гугле и хочу спросить у вас
Электрик смонтировал всю проводку с автоматами в квартире. Натянули потолки и повесили мебель. Стал подключать розетку и увидел что между фазой и землей нет напряжения. Хотя во всех других розетках с землей это напряжение есть около 220. Как такое может произойти, подскажите пожалуйста

Напряжение между фазой и землей

Добавлено: 21 дек 2023, 08:38
sibarit
Если между фазой и нулем есть напряжение, то оборван (не подключен) заземляющий проводник в конкретной розетке.
P.S. А то может там и фазы нет?

Напряжение между фазой и землей

Добавлено: 21 дек 2023, 09:15
Namaz111
sibarit писал(а):Источник цитаты Если между фазой и нулем есть напряжение, то оборван (не подключен) заземляющий проводник в конкретной розетке.
P.S. А то может там и фазы нет?


Между фазой и нулем 220. Получается что земля в коробке не подключена?

Напряжение между фазой и землей

Добавлено: 21 дек 2023, 09:19
Namaz111
sibarit писал(а):Источник цитаты Если между фазой и нулем есть напряжение, то оборван (не подключен) заземляющий проводник в конкретной розетке.
P.S. А то может там и фазы нет?

А если земля к примеру оборвана в моменте когда потолочник прикреплял рейку или сборщики мебели могли пробить землю, то в этом случае что плохого можно ждать, если земля из коробки обрывает в стене на пол пути?

Напряжение между фазой и землей

Добавлено: 21 дек 2023, 10:13
sibarit
Namaz111 писал(а):Источник цитаты Получается что земля в коробке не подключена?
Ответ на этот вопрос даст последовательная прозвонка шлейфа заземления от контура заземления до розетки.

Namaz111 писал(а):Источник цитаты что плохого можно ждать
Дифференциальная защита (если она есть на эту розетку) сработает не в момент пробоя изоляции и попадания напряжения на корпус подключенного к розетке устройства, а в момент касания корпуса человеком (животным).

Напряжение между фазой и землей

Добавлено: 21 дек 2023, 10:21
TOPMO3
Namaz111 писал(а):Источник цитатыА если земля к примеру оборвана в моменте когда потолочник прикреплял рейку или сборщики мебели могли пробить землю, то в этом случае что плохого можно ждать, если земля из коробки обрывает в стене на пол пути?
Если,в эту розетку, будет подключен прибор, имеющий металлический (токопроводящий) корпус (к примеру системник компьютера) ... и если, в данном приборе, произойдет пробой фазы на этот корпус, то установленная в щитке (если установлена :wink: ) дифзащита не будет реагировать до тех пор, пока за этот корпус (с потенциалом на поверхности) не возьмется рукой человек. Тело человека, заменит (временно) отсутствующее заземление в данной розетке ...

Напряжение между фазой и землей

Добавлено: 21 дек 2023, 10:58
Namaz111
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Namaz111 писал(а):Источник цитатыА если земля к примеру оборвана в моменте когда потолочник прикреплял рейку или сборщики мебели могли пробить землю, то в этом случае что плохого можно ждать, если земля из коробки обрывает в стене на пол пути?
Если,в эту розетку, будет подключен прибор, имеющий металлический (токопроводящий) корпус (к примеру системник компьютера) ... и если, в данном приборе, произойдет пробой фазы на этот корпус, то установленная в щитке (если установлена :wink: ) дифзащита не будет реагировать до тех пор, пока за этот корпус (с потенциалом на поверхности) не возьмется рукой человек. Тело человека, заменит (временно) отсутствующее заземление в данной розетке ...

на сколько опасно оставлять такую розетку без заземления, если буду использовать в ней только вытяжку для плиты 7

Напряжение между фазой и землей

Добавлено: 21 дек 2023, 11:17
sibarit
Пофантазируем.
Вытяжка металлическая. Панель приготовления пищи тоже металлическая. Электрическая, заземленная.
Одновременное прикосновение к панели и вытяжке разными руками (да еще и мокрыми скорее всего) - вполне возможный вариант. И очень неприятный т.к. ток проходит через сердце.
P.S. Кстати, а вилка у вытяжки трехконтактная?

Напряжение между фазой и землей

Добавлено: 21 дек 2023, 13:34
Namaz111
sibarit писал(а):Источник цитаты Пофантазируем.
Вытяжка металлическая. Панель приготовления пищи тоже металлическая. Электрическая, заземленная.
Одновременное прикосновение к панели и вытяжке разными руками (да еще и мокрыми скорее всего) - вполне возможный вариант. И очень неприятный т.к. ток проходит через сердце.
P.S. Кстати, а вилка у вытяжки трехконтактная?

Нет, вилка самая простая

Напряжение между фазой и землей

Добавлено: 21 дек 2023, 13:35
Namaz111
sibarit писал(а):Источник цитаты Пофантазируем.
Вытяжка металлическая. Панель приготовления пищи тоже металлическая. Электрическая, заземленная.
Одновременное прикосновение к панели и вытяжке разными руками (да еще и мокрыми скорее всего) - вполне возможный вариант. И очень неприятный т.к. ток проходит через сердце.
P.S. Кстати, а вилка у вытяжки трехконтактная?

Панель газовая, там только поджиг электро. А так сверху стекло, снизу да, металл

Напряжение между фазой и землей

Добавлено: 21 дек 2023, 14:24
sibarit
Namaz111 писал(а):Источник цитаты вилка самая простая

Тогда зачем Вам заземление? Оно все равно не будет востребовано.
Поставьте туда простую розетку как напоминание о том, что заземления нет.