Страница 1 из 1

Подключение варочной панели

Добавлено: 24 дек 2023, 15:40
Олегыч
Добрый день ! На дом приходит 15 кВт 3 фазы, вводной автомат 25 А . Варочная панель 6000 ватт плюс духовой шкаф 3000 ватт получается автомат я должен поставить 40 ампер . Вопрос , как быть, если вводной 25 а после него я должен поставить 40 ампер … не догоняю что то ! Подскажите как быть !

Подключение варочной панели

Добавлено: 24 дек 2023, 15:58
МБВ
На варочной панели должны быть перемычки. Переставлением перемычек включаем её в две фазы. Получаем 3+3+3 кВт.

Подключение варочной панели

Добавлено: 24 дек 2023, 17:13
Олегыч
Спасибо за ответ!!! А перемычки на всех моделях панелей есть ? В инструкции ни чего ни сказано! А кабель уже заложен 3*4.

Подключение варочной панели

Добавлено: 24 дек 2023, 18:02
МБВ
Взгляните на клеммник, ищите перемычки. Должно быть всё подписано.

Подключение варочной панели

Добавлено: 24 дек 2023, 18:17
TOPMO3
МБВ писал(а):Источник цитаты На варочной панели должны быть перемычки. Переставлением перемычек включаем её в две фазы. Получаем 3+3+3 кВт.
Извините ... а зачем переставлять перемычки, а не использовать все три фазы?

Подключение варочной панели

Добавлено: 24 дек 2023, 19:39
Олегыч
Дело в том что ее еще нет и не могу посмотреть (( . Панель Weissgauff HI 630 BSC и в инструкции потключение происходит без перемычек (фото не могу вставить) два способа 1) стандарт трехжтльный кабель 2) пяьижтльный кабель черный- коричневый на L,серый- синий на N, ну и земля понятно …. Как то так . Кабель прокинут 3 на 4 , и что делать не знаю?!

Подключение варочной панели

Добавлено: 24 дек 2023, 19:44
Олегыч
Вот))

Подключение варочной панели

Добавлено: 24 дек 2023, 20:46
МБВ
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Извините ... а зачем переставлять перемычки, а не использовать все три фазы?

Три не получится, плита двухфазная. Черному проводу фазу и коричневому проводу фазу. Кабель пвс 4х2,5 мм. кв. всем. Будет 2L+N+PE. Перемычку между фазами(черный, коричневый) убрать, между двумя N оставить.

Подключение варочной панели

Добавлено: 25 дек 2023, 08:26
sibarit
Олегыч писал(а):Источник цитаты кабель уже заложен 3*4

Не ломайте голову, подключайте две фазы и нейтраль. Ну и дифференциальную защиту, которая больше для самоуспокоения.
Все равно в режиме обычной эксплуатации доступных для прикосновения металлических частей у этой панели нет.

Подключение варочной панели

Добавлено: 25 дек 2023, 09:26
МБВ
Есть металл, духовой шкаф под панелью. Вот с него и можно бросить перемычку PE.

Подключение варочной панели

Добавлено: 25 дек 2023, 09:52
Олегыч
Всем спасибо ! Думаю пока есть возможность кину 3*2,5 для духовки ! Так будет правильнее ))

Подключение варочной панели

Добавлено: 25 дек 2023, 10:35
sibarit
МБВ писал(а):Источник цитаты духовой шкаф под панелью

А вот этот аспект я упустил...

Подключение варочной панели

Добавлено: 25 дек 2023, 13:02
Олегыч
Бывает ))