Страница 1 из 1

Можно ли так подключить счётчики?

Добавлено: 29 дек 2023, 17:14
Георгий 41/82
Можно ли фазу подключать шлейфом, и нулевой проводник подключать шлейфом?

Можно ли так подключить счётчики?

Добавлено: 29 дек 2023, 19:03
МБВ
Нет, нельзя. Для этого есть:

Можно ли так подключить счётчики?

Добавлено: 29 дек 2023, 22:16
TOPMO3
Георгий 41/82 писал(а):Источник цитаты Можно ли фазу подключать шлейфом, и нулевой проводник подключать шлейфом?
Я думаю, такое подключение, контролеры не примут ... вполне могут аргументировать пунктом ПУЭ ... (1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.).
В Вашей схеме "пайкой" является промежуточный счетчик (в котором два проводника на одной клемме). :pardon:
И вообще ... в левой части схемы, в случае обрыва (или пропадание контакта) общего нуля ... нагрузки двух счетчиков, окажутся подключены к 380 вольт ... :negative: