Снятие векторной диаграммы на приборе учета, установленный на подстанции 110 кВ
Добавлено: 15 янв 2024, 08:31
IL9MIR
Есть прибор учета, подключен через 2 трансформаторы тока. Нужно снять векторную диаграмму. Как это сделать, ведь одной фазы (Б) нет? Сам прибор учета (ПСЧ) через Пирамиду 2.0 показывает диаграмму.
Снятие векторной диаграммы на приборе учета, установленный на подстанции 110 кВ
Добавлено: 16 янв 2024, 14:45
КРХ2
Счетчик то трехэлементный или двухэлементный ?
Считается что в сети 6кВ и выше нагрузка симметричная и одинаковая по фазам. Следовательно с целью экономии можно поставить двухэлементный счетчик с двумя ТТ и учет будет правильным. Снимаете векторную диаграмму с двух фаз и делаете заключение.
Если счетчик трехэлементный подключенный к двум ТТ, то опять всё считается симметричным и одинаковым током по фазам, но на фазу "В" подается ток имитирующий ток фазы "В", это сумма токов фаз "А" и "С" с обратным направлением. Снимаете векторную диаграмму непосредственно на счетчике.