Страница 1 из 1
Можно ли ставить УЗО на питание подвижной платформы
Добавлено: 15 янв 2024, 10:53
engineer527
Можно ли ставить УЗО на питание подвижной платформы, там есть электроника связанная с другими электронными блоками, запитанными от других источников. Я понимаю, что при надежной гальванической развязке шин rs485, ethernet, утечек с этой стороны быть не должно, но у кого какой опыт (плюсы и минусы в такой защите). Тележка связана (запитана) троллейной шиной, на которую периодически капает с крыши, межфазное уже было, хочется дополнительную защиту хотя бы от однофазных на землю.
Можно ли ставить УЗО на питание подвижной платформы
Добавлено: 15 янв 2024, 12:20
TOPMO3
Так в чем проблема то? Ставьте и пробуйте ... хуже точно не будет. Чтобы давать советы, желательно иметь схему ... а в Вашем описании нет ни какой конкретики.

хочется дополнительную защиту хотя бы от однофазных на землю.
О какой защите идет речь? Защита оборудования или безопасность человека?
Для адекватной работы дифзащиты, требуется правильно организованное заземление ... как это соотносится, в Вашем случае, с подвижной тележкой?
Можно ли ставить УЗО на питание подвижной платформы
Добавлено: 15 янв 2024, 13:13
engineer527
рельса крепится сбоку к металлической рельсе по которой катаются колеса (заземления на рельсе хоть ведрами черпай). Защита от утечки тока в 100мА. Я конечно понимаю человеку этого всё равно много, но все же меньше чем могло бы быть без УЗО, но в основном защита оборудования. На платформе есть частотник, ПЛК и мелочевка. Знаю что в частотниках бывают разные схемы внутреннего подключения к заземлению (речь не от желто-зеленом проводе на клемнике), а о подключении платы к заземленю и радиаторов , потому и спрашиваю может у кого опыт был с УЗО.
Можно ли ставить УЗО на питание подвижной платформы
Добавлено: 15 янв 2024, 19:23
МБВ
Если нет уверенности в изоляции ноля и фазы то обязательно ставить.
Можно ли ставить УЗО на питание подвижной платформы
Добавлено: 16 янв 2024, 09:07
TOPMO3
engineer527 писал(а):Источник цитаты ... в основном защита оборудования. ...
Вообще-то, защита оборудования, организовывается производителем на самом оборудовании ... но возможно, УЗО действительно, своей реакцией, успеет спасти при первых признаках потери изоляции (
замыкании на корпус) хоть нуля, хоть фазы.
Можно ли ставить УЗО на питание подвижной платформы
Добавлено: 17 янв 2024, 17:41
engineer527
Вопрос снимается, добрались до прерывателей, там уже ELCBs, т.е. дифавтомат METasol EBE 53b 20A 100/200/500mA компании LSIS. Вопрос где такой купить или похожий? или аналог в размер.
Можно ли ставить УЗО на питание подвижной платформы
Добавлено: 17 янв 2024, 19:16
TOPMO3
engineer527 писал(а):Источник цитаты ... Вопрос где такой купить или похожий? или аналог в размер.
Вас забанили в Гогле?
Забейте, что нить, наподобие ...
диф автомат трехфазный с25а 300ма 