Страница 1 из 1

Можно ли ставить УЗО на питание подвижной платформы

Добавлено: 15 янв 2024, 10:53
engineer527
Можно ли ставить УЗО на питание подвижной платформы, там есть электроника связанная с другими электронными блоками, запитанными от других источников. Я понимаю, что при надежной гальванической развязке шин rs485, ethernet, утечек с этой стороны быть не должно, но у кого какой опыт (плюсы и минусы в такой защите). Тележка связана (запитана) троллейной шиной, на которую периодически капает с крыши, межфазное уже было, хочется дополнительную защиту хотя бы от однофазных на землю.

Можно ли ставить УЗО на питание подвижной платформы

Добавлено: 15 янв 2024, 12:20
TOPMO3
Так в чем проблема то? Ставьте и пробуйте ... хуже точно не будет. Чтобы давать советы, желательно иметь схему ... а в Вашем описании нет ни какой конкретики. :pardon:
хочется дополнительную защиту хотя бы от однофазных на землю.
О какой защите идет речь? Защита оборудования или безопасность человека?
Для адекватной работы дифзащиты, требуется правильно организованное заземление ... как это соотносится, в Вашем случае, с подвижной тележкой?

Можно ли ставить УЗО на питание подвижной платформы

Добавлено: 15 янв 2024, 13:13
engineer527
рельса крепится сбоку к металлической рельсе по которой катаются колеса (заземления на рельсе хоть ведрами черпай). Защита от утечки тока в 100мА. Я конечно понимаю человеку этого всё равно много, но все же меньше чем могло бы быть без УЗО, но в основном защита оборудования. На платформе есть частотник, ПЛК и мелочевка. Знаю что в частотниках бывают разные схемы внутреннего подключения к заземлению (речь не от желто-зеленом проводе на клемнике), а о подключении платы к заземленю и радиаторов , потому и спрашиваю может у кого опыт был с УЗО.

Можно ли ставить УЗО на питание подвижной платформы

Добавлено: 15 янв 2024, 19:23
МБВ
Если нет уверенности в изоляции ноля и фазы то обязательно ставить.

Можно ли ставить УЗО на питание подвижной платформы

Добавлено: 16 янв 2024, 09:07
TOPMO3
engineer527 писал(а):Источник цитаты ... в основном защита оборудования. ...
Вообще-то, защита оборудования, организовывается производителем на самом оборудовании ... но возможно, УЗО действительно, своей реакцией, успеет спасти при первых признаках потери изоляции (замыкании на корпус) хоть нуля, хоть фазы.

Можно ли ставить УЗО на питание подвижной платформы

Добавлено: 17 янв 2024, 17:41
engineer527
Вопрос снимается, добрались до прерывателей, там уже ELCBs, т.е. дифавтомат METasol EBE 53b 20A 100/200/500mA компании LSIS. Вопрос где такой купить или похожий? или аналог в размер.

Можно ли ставить УЗО на питание подвижной платформы

Добавлено: 17 янв 2024, 19:16
TOPMO3
engineer527 писал(а):Источник цитаты ... Вопрос где такой купить или похожий? или аналог в размер.
Вас забанили в Гогле?
Забейте, что нить, наподобие ... диф автомат трехфазный с25а 300ма :biggrin: