Страница 1 из 1

МАЙНИНГ

Добавлено: 26 янв 2024, 14:31
любитель
всех приветствую друзья,
у меня такой вопрос, стоят Асики (майнинг)
к ним подведен 16 сип (фаза ноль)
сип заходит в щиток к 63А автомату,
аппаратов всего 4, каждый потребляет 3.3-3.4квт
при включении всех четырех, может поработать
какое-то время, и выбивает автомат именно 63А,
так вот вопрос, если я поставлю сип по толще,
что б не грелся сильно, будет ли автомат держать нагрузку ?

МАЙНИНГ

Добавлено: 26 янв 2024, 16:06
МБВ
16мм.кв. сип не может греться от 60А. Греется от плохого контакта на автомате или "в" автомате. Проверьте контакты.

МАЙНИНГ

Добавлено: 26 янв 2024, 17:12
любитель
МБВ писал(а):Источник цитаты 16мм.кв. сип не может греться от 60А. Греется от плохого контакта на автомате или "в" автомате. Проверьте контакты.


нет нет, там система такая что именно провод тёплый бывает, на ощупь нагретый, не всегда но греется, перестанет ли провод греться если поставить 25 или 35
сип?

МАЙНИНГ

Добавлено: 26 янв 2024, 18:56
МБВ
Перестанет. Но надо клещами измерить фактическую нагрузку. И пересчитать автоматы и обвязку. Возможно там не 3,4кВт х4.

МАЙНИНГ

Добавлено: 26 янв 2024, 19:03
TOPMO3
3,4 х 4 = 13,6 (КВт) ... ток потребления 61,82 ампера.