Yustas писал(а):Источник цитаты ... Заземление сделано, но кажется плохое. В подвале два штыря вбиты на глубину 1,5м и перемычки между ними.
Два штыря, перемычки меж ними ... и что дальше? Система как называется?
Если не понимаете об чем речь ... эти штыри куда подключены? Если к нулю питающей сети, то у Вас, что-то типа TN-C-S ... если просто к шинке отдельной, от которой, потом, разведены заземляющие проводники по розеткам и приборам - то у Вас система ТТ.
Какая у Вас система?
Нет, не дифавтомат. Простой автоматический выключатель.
Простой автомат, от замыкания именно "нуля" и заземляющего провода не отработает, так как этот "нуль" хорошо заземлен на подстанции ... или (
первый вариант) Вы сами, вместо "нуля" взяли "фазу" ... или (
второй вариант) на опорах или на подстанции перепутали провода .
Есть узо на этой линии, но оно не срабатывает.
Вот это действительно настораживает ... УЗО
обязано отключаться при замыкании, хоть "фазы", хоть "нуля" - с заземляющим проводом. Но раз Вы утверждаете, что УЗО не отработало, а простой автомат отключился, то (
третий вариант) ... Вы замкнули не "нуль" с заземлением, а ... а "нуль" с "фазой" ... вот тогда УЗО это "не видит", а автомат "видит".
Кстати ... из-за "плохого" заземления ни автомат, ни УЗО не сработают.