Страница 1 из 1

Диф. автомат переделали в автомат

Добавлено: 26 фев 2024, 18:22
Ruslan_k-1
Здравствуйте!
Периодически выбивало диф. автомат EKF C16 АД-2 по утечке с выступанием кнопки сброса. Пришел электрик, сказал, что в нашем доме у многих часто бывает ложное срабатывание, и пересадил нагрузку с правых двух нижних контактов на левые два. Правильно ли я понимаю, что это в обход УЗО, и будет ли устройство работать как обычный автомат в этом случае? Заранее благодарю!

Диф. автомат переделали в автомат

Добавлено: 27 фев 2024, 10:38
TOPMO3
Ruslan_k-1 писал(а):Источник цитаты Периодически выбивало диф. автомат EKF C16 АД-2 по утечке с выступанием кнопки сброса. Пришел электрик, сказал, что в нашем доме у многих часто бывает ложное срабатывание,
Вааще-то, имхо, он херню сказал ... утечка тока не бывает общим на весь дом ... может он имел в виду, что во всех квартирах установлены дифавтоматы данного производителя?
Сделал он правильно, без заморачивания, с поиском утечки в Вашей квартире ...
Ruslan_k-1 писал(а):Источник цитаты Правильно ли я понимаю, что это в обход УЗО, и будет ли устройство работать как обычный автомат в этом случае?
Правильно понимаете ... если есть желание, можно приобрести дифавтомат другого производителя и попробовать поставить его.
Кстати он был один, на всю квартиру? Если да ... то получается у Вас теперь отсутствует "защита человека".
Почему на корпусе не указан номинальный ток по перегрузу? Туфта какая-то ... сравните с другого сайта подобный дифавтомат ... различие найдете? :biggrin:

Диф. автомат переделали в автомат

Добавлено: 27 фев 2024, 13:14
МБВ
Я вижу только защиту по дифтоку. Если вижу" >I" и "t", то это защита по току и нагреву, здесь это не вижу. Это не автомат. Это теперь выключатель.

Диф. автомат переделали в автомат

Добавлено: 27 фев 2024, 13:41
Ruslan_k-1
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты может он имел в виду, что во всех квартирах установлены дифавтоматы данного производителя?

Да, плохая партия данных автоматов нашему дому досталась, да в целом этот производитель не очень как пишут.

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Почему на корпусе не указан номинальный ток по перегрузу?

Я приложил фото с интернета, по факту диф.автомат с указанным номиналом С16.

Диф. автомат переделали в автомат

Добавлено: 27 фев 2024, 15:22
TOPMO3
Ruslan_k-1 писал(а):Источник цитатыЯ приложил фото с интернета, по факту диф.автомат с указанным номиналом С16.
Я, канешно, не Станиславский, но всё равно хочется сказать ... НЕ ВЕРЮ!
На всю квартиру ... и только 16 амперов? Поди Ваш дом совсем древний?

Диф. автомат переделали в автомат

Добавлено: 27 фев 2024, 15:26
TOPMO3
МБВ писал(а):Источник цитаты Я вижу только защиту по дифтоку. Если вижу" >I" и "t", то это защита по току и нагреву, здесь это не вижу. Это не автомат. Это теперь выключатель.
Я тоже хотел это озвучить, но меня остановило число 4500 в рамочке ... разве это не говорит, что имеется расцепитель по КЗ ?

Диф. автомат переделали в автомат

Добавлено: 27 фев 2024, 15:40
sibarit
Если дому 50-60-70 лет и ничего, кроме установки УЗО в квартирах, с электрооборудованием не делали, то эти срабатывания могут быть и не такими ложными.
P.S. Есть возможность поставить проверенное временем УЗО и посмотреть на его поведение?

Диф. автомат переделали в автомат

Добавлено: 27 фев 2024, 15:46
Ruslan_k-1
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты На всю квартиру ... и только 16 амперов? Поди Ваш дом совсем древний?

Это только на одну комнату, дом довольно новый, 10 лет.

Диф. автомат переделали в автомат

Добавлено: 27 фев 2024, 15:50
Ruslan_k-1
sibarit писал(а):Источник цитаты Если дому 50-60-70 лет и ничего, кроме установки УЗО в квартирах, с электрооборудованием не делали, то эти срабатывания могут быть и не такими ложными.

Дом новый, проводка строительная, скруток и иного рукожопства не замечено, вероятно все таки дифавтомат не лучшего качества.

Диф. автомат переделали в автомат

Добавлено: 27 фев 2024, 15:54
МБВ
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты разве это не говорит, что имеется расцепитель по КЗ ?

Вот такому больше доверия, чисто внешне.

Диф. автомат переделали в автомат

Добавлено: 27 фев 2024, 15:56
TOPMO3
Тады да ...скорее Ваш дифавтомат подделка под фирму ЕКФ, которая сама не больно славится качеством своих изделий. :biggrin:

Диф. автомат переделали в автомат

Добавлено: 27 фев 2024, 16:00
TOPMO3
МБВ писал(а):Источник цитатыВот такому больше доверия, чисто внешне.
Нуда только внешне ... но электронный блин.