Страница 1 из 1

Для чего тут автомат на 16А?

Добавлено: 27 фев 2024, 23:24
тарвок
Дом новостройка, квартиры без ремонтов. Кабель сечением 10мм.
Для чего после узо стоит автомат на 16А?
У самого две версии:
1) просто ограничитель на время ремонтных работ
2) этот автомат защищает счетчик или узо.
Сделали ремонт, заселились. Когда жена включает духовку и печку, естественно автомат выбивает.
Вопрос: можно ли просто снять этот автомат и кабели кинуть на узо? Или же обязательно заменить его но на более емкий (25,32 или 40А)? Действительно ли он выполняет защитную функцию?

Для чего тут автомат на 16А?

Добавлено: 27 фев 2024, 23:36
sibarit
тарвок писал(а):Источник цитаты Для чего после узо стоит автомат на 16А?
Очевидно чтобы подключить временную розетку кабелем 1,5 кв. мм.

Для чего тут автомат на 16А?

Добавлено: 28 фев 2024, 00:51
тарвок
sibarit писал(а):Источник цитаты
тарвок писал(а):Источник цитаты Для чего после узо стоит автомат на 16А?
Очевидно чтобы подключить временную розетку кабелем 1,5 кв. мм.


В квартире уже были временные розетки и даже два автомата на 16А.
Плюс из этого автомата идет жила на 10 мм до квартиры.

Поправочка: к 16 амперному автомату можно тянуть жилы не 1,5, а 2,5.

Для чего тут автомат на 16А?

Добавлено: 28 фев 2024, 09:40
sibarit
1 кв.мм - 10А
1,5 кв.мм - 16А
2,5 кв.мм - 25А
4 кв.мм. - 32А
6 кв.мм - 40А
10 кв.мм - 63А
Именно так выглядит стандартный ряд сечений медных проводов и скоординированный с ним стандартный ряд номиналов автоматических выключателей. Для любого электрика это своеобразная таблица умножения, которая должна отлетать от зубов.
Ну да ладно, это лирика.

тарвок писал(а):Источник цитаты из этого автомата идет жила на 10 мм до квартиры

Тогда можно заменить автомат на любой, вплоть до 50А, т.к. вводной именно на такой номинал.

Для чего тут автомат на 16А?

Добавлено: 28 фев 2024, 20:46
тарвок
sibarit писал(а):1 кв.мм - 10А
1,5 кв.мм - 16А
2,5 кв.мм - 25А
4 кв.мм. - 32А
6 кв.мм - 40А
10 кв.мм - 63А
Именно так выглядит стандартный ряд сечений медных проводов и скоординированный с ним стандартный ряд номиналов автоматических выключателей. Для любого электрика это своеобразная таблица умножения, которая должна отлетать от зубов.
Ну да ладно, это лирика.

тарвок писал(а):Источник цитаты из этого автомата идет жила на 10 мм до квартиры

Тогда можно заменить автомат на любой, вплоть до 50А, т.к. вводной именно на такой номинал.

Для чего тут автомат на 16А?

Добавлено: 28 фев 2024, 20:51
тарвок
А все-таки кто может ответить по существу темы: какую функцию выполняет автомат на 16, установленный в щитке?

Для чего тут автомат на 16А?

Добавлено: 28 фев 2024, 21:44
sibarit
тарвок, что хочется посоветовать в аналогичных вопросах.
Не черпайте "знания" из непонятно кем созданных таблиц. Читайте ПУЭ.

P.S. Если будете покупать кабель изготовленный по ТУ неизвестным производителем, проверяйте штангенциркулем диаметр, вычисляйте сечение и уменьшайте ток учитывая недовложение меди в изделие. Вполне может быть, что кабель сечением 2,5 кв. мм. окажется при проверке всего лишь 1,8 или 1,9 кв. мм. Зато это будет самый дешевый кабель 2,5 кв. мм. на рынке

Для чего тут автомат на 16А?

Добавлено: 29 фев 2024, 10:10
TOPMO3
тарвок писал(а):Источник цитаты А все-таки кто может ответить по существу темы: какую функцию выполняет автомат на 16, установленный в щитке?
Защищает подключенную к нему проводку от перегруза по току (тепловая защита) и от токов короткого замыкания (расцепитель максимального тока).

Для чего тут автомат на 16А?

Добавлено: 29 фев 2024, 10:33
TOPMO3
тарвок писал(а):Источник цитатыПоправочка: к 16 амперному автомату можно тянуть жилы не 1,5, а 2,5.
Поправочка ... можно не менее 1,5 мм.кв. :biggrin:

Для чего тут автомат на 16А?

Добавлено: 29 фев 2024, 10:49
sotmail
sibarit писал(а):тарвок, что хочется посоветовать в аналогичных вопросах.
Не черпайте "знания" из непонятно кем созданных таблиц. Читайте ПУЭ.

P.S. Если будете покупать кабель изготовленный по ТУ неизвестным производителем, проверяйте штангенциркулем диаметр, вычисляйте сечение и уменьшайте ток учитывая недовложение меди в изделие. Вполне может быть, что кабель сечением 2,5 кв. мм. окажется при проверке всего лишь 1,8 или 1,9 кв. мм. Зато это будет самый дешевый кабель 2,5 кв. мм. на рынке


да, читайте ПУЭ
насколько я помню, регламентируется не сечение провода, а сопротивление на 1000м которое обеспечивает определённое сечение,
отсюда ушлые производители, мотивируя тем что они добавили в свой медный проводник супер-пупер добавки, при меньшем сечении обеспечивают требуемое сопротивление

думаю этот автомат из щитка можно просто выкинуть, или оставить, пусть висит, еды не просит
а использовался для доп розетки на время ремонта

Для чего тут автомат на 16А?

Добавлено: 29 фев 2024, 11:25
sibarit
sotmail, у меня вообще есть предположение, что хозяина с автоматом на 50А "нагрели". Кому-то из бригады монтажников он оказался нужнее. А в сумке как раз валялся для шабашек шестнадцатиамперник. Вот и заменил.
Провод 10 кв.мм. из шестнадцатиамперного автомата - это... нонсенс.

Для чего тут автомат на 16А?

Добавлено: 29 фев 2024, 11:49
МБВ
sibarit писал(а):Источник цитаты Провод 10 кв.мм. из шестнадцатиамперного автомата - это... нонсенс.

Да, но ноль похоже 2,5 мм. Но не 10 точно.

Для чего тут автомат на 16А?

Добавлено: 29 фев 2024, 11:57
sotmail
и там нету узо, там дифавтомат стоит

Для чего тут автомат на 16А?

Добавлено: 01 мар 2024, 16:17
тарвок
sibarit писал(а):sotmail, у меня вообще есть предположение, что хозяина с автоматом на 50А "нагрели". Кому-то из бригады монтажников он оказался нужнее. А в сумке как раз валялся для шабашек шестнадцатиамперник. Вот и заменил.
Провод 10 кв.мм. из шестнадцатиамперного автомата - это... нонсенс.


Не нагрели)) во всех щитках нашего дома: до счетчика стоит двухполюсник на 50, а после дифавтомата еще один автомат на 16А.Ну либо нагрели всех.))
То есть его в принципе можно выкинуть и подключиться к дифавтомату?

Для чего тут автомат на 16А?

Добавлено: 01 мар 2024, 16:19
sibarit
Именно так.

Для чего тут автомат на 16А?

Добавлено: 01 мар 2024, 16:28
тарвок
sibarit писал(а):Источник цитаты Именно так.

Благодарю :ok: