Пусковой ток импульсных БП

Добавлено: 05 мар 2024, 17:54
АндрейУ
Добрый день. Подскажите, нужно ли учитывать импульс тока при включении импульсного БП в расчетах сечения кабеля? В ПУЭ куча таблиц на длительную нагрузку, но нет ничего про скачек тока при подачи питания на БП. К примеру БП Mean Well EDR-120-24 входной ток написано 2,6А, очевидно, что при мощности 120Вт такого тока там не будет. Так от чего в итоге отталкиваться при выборе сечения кабеля?

Пусковой ток импульсных БП

Добавлено: 05 мар 2024, 18:14
aleksey.RU
Добрый день. Нет. Отталкивайтесь от 2,6А, но не менее 1,5мм.кв

Пусковой ток импульсных БП

Добавлено: 05 мар 2024, 18:15
МБВ
Кабель для электроснабжения это 1,5 мм. кв. и выше. Вам хватит. А отталкиваться от указанного тока.

Пусковой ток импульсных БП

Добавлено: 05 мар 2024, 18:16
МБВ
У кого-то мысли сходятся :biggrin:

Пусковой ток импульсных БП

Добавлено: 05 мар 2024, 18:18
aleksey.RU
МБВ писал(а):Источник цитаты У кого-то мысли сходятся

У каждой проблемы и мысли есть конкретные фамилии :wink:

Пусковой ток импульсных БП

Добавлено: 05 мар 2024, 18:33
АндрейУ
То есть, если у меня в щите 6 БП XLG-240-H-A на 2,7А и 1 БП SDR-240-24 на 2,6А , то суммарный ток, на который я должен опираться 18,8А, сечение кабеля 2,5 квадрата? При этом суммарная максимальная мощность 1680Вт.

Пусковой ток импульсных БП

Добавлено: 05 мар 2024, 18:47
МБВ
И это будет хорошо. И автомат перед этим С20 или В25.