Страница 1 из 2

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 08 мар 2024, 18:44
Kashmir
Имеется 3-фазное питание, на фазе "А" стоит 'электромеханический стабилизатор Rucelf SDF. II-9000-L 9кВА.
На фазе "B" запитан частотник Ermangizer ER-G-220-02-1,5 для насоса.
Другие потребители отсутствуют. Фазы у устройств разные, но ноль один.
Во время работы частотника начинает колбаситься стабилизатор, снижая подачу исходящего напряжения до низких значений (170 вольт) и то и дело ерзать щетками.
Что может такое быть, как устранить?
Видео работы стаба со звуком его работы:

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 08 мар 2024, 19:13
TOPMO3
Kashmir писал(а):Источник цитаты Что может такое быть, как устранить?
Устранить проблему, по причине которой, в питающей сети не стандартные 230 вольт, а 200 и ниже.

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 08 мар 2024, 19:27
МБВ
Частотник гонит гармоники, которые считывает стабилизатор.
Заземлить, одеть ферритовые колечки между, в стабилизаторе шунт напряжения зашунтировать пленочным конденсатором.

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 08 мар 2024, 19:42
Kashmir
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Kashmir писал(а):Источник цитаты Что может такое быть, как устранить?
Устранить проблему, по причине которой, в питающей сети не стандартные 230 вольт, а 200 и ниже.

Как вы можете видеть входящее напряжение на стабилизаторе выше 200 вольт. Но на то и он стабилизатор, чтобы во время скачков срабатывать в деревенской сети

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 08 мар 2024, 19:44
Kashmir
МБВ писал(а):Источник цитаты Частотник гонит гармоники, которые считывает стабилизатор.
Заземлить, одеть ферритовые колечки между, в стабилизаторе шунт напряжения зашунтировать пленочным конденсатором.

Заземление присутствует, стабилизатор новый, если залезть снимут с гарантии, есть пломба.
Это такой проблемный стаб у меня, другой мог бы содержать защиту от помех?
Есть решение другое, например, применение сетевого фильтра или разделительный транс 220/220? Чтобы не лезть в стаб.

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 08 мар 2024, 19:48
МБВ
Разнести их подальше и частотник включить через дроссель. У многих частотников дроссель в комплекте.

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 08 мар 2024, 19:53
Kashmir
МБВ писал(а):Источник цитаты Разнести их подальше и частотник включить через дроссель. У многих частотников дроссель в комплекте.

В комплекте нет, он у меня 220В, в продаже нашел только 3 фазные дросселя :(
А устройства типа Pilot Single или ИБП могут справиться с задачей?

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 08 мар 2024, 20:25
МБВ
У них по паре ферритовых колечек. Будет не хуже. Насколько лучше...?

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 08 мар 2024, 20:28
МБВ
Я бы поэксперементировать с дросселем ДРЛ-250/400

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 09 мар 2024, 22:39
Kashmir
МБВ писал(а):Источник цитаты Я бы поэксперементировать с дросселем ДРЛ-250/400

На насос в 500Вт этого хватит?

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 09 мар 2024, 23:08
aleksey.RU
Kashmir, вы бы набросали рисунок-схему, как они у вас подключены. От автоматов до потребителей

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 09 мар 2024, 23:44
Kashmir
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Kashmir, вы бы набросали рисунок-схему, как они у вас подключены. От автоматов до потребителей

Схема очень проста, потребителей нет, автоматов нет, только вводный.
Ноль у всех соединен, на схеме забыл его обозначить.

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 10 мар 2024, 00:10
aleksey.RU
Kashmir писал(а):Источник цитаты Ноль у всех соединен

только в щите? Я имею ввиду, ЧП и стаб отдельными кабелями подключены?

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 10 мар 2024, 00:11
aleksey.RU
Частотник заземлён?

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 10 мар 2024, 00:22
МБВ
Kashmir писал(а):Источник цитаты На насос в 500Вт этого хватит?

Хватит. Пусковой ток ДРЛ 7-9 А. Попробуйте нагрузить стабилизатор, может нагрузка съест гармоники, к которым он чувствителен, хотя бы лампочку.

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 10 мар 2024, 11:28
Kashmir
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
Kashmir писал(а):Источник цитаты Ноль у всех соединен

только в щите? Я имею ввиду, ЧП и стаб отдельными кабелями подключены?

Да, отдельными кабелями и они на разных фазах, как на картинке. Шина нулевая только одна на всех, к ней запитан стаб и ЧП.
Гармоники прут по нулю, выходит.

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 10 мар 2024, 11:29
Kashmir
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Частотник заземлён?

Заземлен частотник и стабилизатор.
В паспорте частотника указано, что заземление должно быть у ЧП свое, отличное от общего.
Но я так не смогу сделать.

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 10 мар 2024, 11:29
Kashmir
МБВ писал(а):Источник цитаты
Kashmir писал(а):Источник цитаты На насос в 500Вт этого хватит?

Хватит. Пусковой ток ДРЛ 7-9 А. Попробуйте нагрузить стабилизатор, может нагрузка съест гармоники, к которым он чувствителен, хотя бы лампочку.

Пусковой ток насоса по паспорту 15А.
Сделал 60 вольт лампочку через стаб, ничего не изменилось :(

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 10 мар 2024, 11:33
Kashmir
Вот такую штуку может поставить мне?

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Добавлено: 10 мар 2024, 14:34
aleksey.RU
Kashmir писал(а):Источник цитаты Вот такую штуку может поставить мне?

штука хорошая. Но опять же в вашем случае может не сработать.
Помеха может передаваться как по проводам, так и по "воздуху". ЭМИ
Может помочь и обычный конденсатор 0,1 мкф 600В на входе стаба , а может и фильтр.
Заземление есть, но как оно реализовано?
Влияет не только наличие ЧП, но и длина и место прокладки провода относительно проводов стаба и самого СН.
Если есть заземление и оно правильно сделано, но провода после ЧП не экранированные и проходят рядом с проводами на СН - вполне могут оказаться результатом глюка электроники СН