Страница 1 из 1

Работа инвертерного зарядного устройства от генератора

Добавлено: 30 мар 2024, 02:15
sodessa
Есть солнечный гибридный инвертор (или просто UPS с внешними аккумуляторами). Как и многие другие, он чувствителен к частоте и форме синусоиды входного переменного напряжения.

При длительном отсутствии электроснабжения разряженные аккумуляторы можно зарядить генератором, подключив его выход на вход UPS. С инверторным генератором проблем нет. А вот у обычного бензинового форма синусоиды не гладкая, а пилообразная. Что приводит к тому, что UPS не считает напряжение корректным. В лучшем случае заряжать аккумуляторы не будет, в худшем - выйдет из строя.

Можно использовать отдельное зарядное устройство. Импульсный зарядник не критичен к входному напряжению от генератора и прекрасно справляется с задачей. Но недостаточно мощности, всего 8 Ампер.

Хочу приобрести более мощное и современное зарядное устройство инверторного типа на 40 Ампер.

Но не знаю, насколько такого типа зарядник по своему принципу работы критичен к входному напряжению.

И сможет ли он работать от обычного бензинового генератора (не инверторного)?

Работа инвертерного зарядного устройства от генератора

Добавлено: 30 мар 2024, 07:51
TOPMO3
sodessa писал(а):Источник цитаты у обычного бензинового форма синусоиды не гладкая, а пилообразная
Извините ... Вы эту форму, на выходе генератора, лично наблюдали или про это - "есть в интернете"?
Мне не понятно, почему в сети нормальная синусоида, а от простого генератора нет ... хотя в принципе ... генераторы на ТЭЦ_ах, ГЭС_ах и продаваемые генераторы (неинверторные) устроены одинаковы ... разница только в габбаритах.
sodessa писал(а):Источник цитаты Хочу приобрести более мощное и современное зарядное устройство инверторного типа на 40 Ампер ... сможет ли он работать от обычного бензинового генератора (не инверторного)?
Ваш вопрос говорит о том, что Вы не представляете устройство инверторных устройств.
На входе их, всегда присутствует диодный мост ... т.е. не зависимо от от формы входящего напряжения (почти), это напряжение преобразуется в постоянное ... т.е. ему без разницы какой будет генератор.

Работа инвертерного зарядного устройства от генератора

Добавлено: 30 мар 2024, 08:45
aleksey.RU
sodessa писал(а):Источник цитаты И сможет ли он работать от обычного бензинового генератора (не инверторного)?

такие вопросы задаются продавцу и техподдержке конкретного устройства.
На форумах имеется общая информация и как работает конкретное устройство никто точно не скажет.
Есть мнения, есть поверия, есть суеверия и только производитель точно должен знать возможности своего устройства, если конечно это не гаражное поделие
sodessa писал(а):Источник цитаты Есть солнечный гибридный инвертор

sodessa писал(а):Источник цитаты или просто UPS с внешними аккумуляторами

sodessa писал(а):Источник цитаты UPS не считает напряжение корректным

sodessa писал(а):Источник цитаты современное зарядное устройство инверторного типа

вы серьёзно путаетесь в понятиях
Загуглите, что такое
1. обычный УПС
2. инверторный УПС
3. зарядное устройство
sodessa писал(а):Источник цитаты Что приводит к тому, что UPS не считает напряжение корректным

может такое быть, но это скорее зависит от конкретной модели, а не общее правило