Страница 1 из 1
Помощь по диф. автомату
Добавлено: 31 мар 2024, 20:35
mr.plough
Здравствуйте.
Прошу помощи в следующем.Диф. автомат (ДА)на розетки (все розетки с заземлением): в последнее время нагрузка = максимум одновременно это тройка ноутбуков, ТВ, интернет-модем, пара светильников с светодиодными лампами!!! Очень редко это духовой шкаф 3кВт, микроволновка, утюг и причем никогда все вместе не подгружалось!!! Так вот с ТАКОЙ малой нагрузкой пропала фаза (одновременно с фазой не было ли в розетках нуля - не знаю). Сам ДА не был "выбит". После манипуляций с нажатием кнопки Тест и взводом в раб состояние - напряжение в розетках появилось, но ДА скрипит (нагружаю или микроволновкой или духовым шкафом и звук в корпусе и скорей всего искрит - потому, что начинают моргать лампы).При включении ДА после нажатия кнопки Тест обратил внимание, что проскакивает искра на рядом стоящем таком-же ДА для другие розетки на которых на данный момент вообще нет нагрузки (ванная комната = стиралка, фен, но ни в описываемый момент).Прошу пояснить:
1.надо ли менять ДА - если менять, то производители из Леруа или Порядка достойны внимания-ли?
2.есть ли объяснение, кроме как китайское барахло (правда автомат установлен более 20 лет назад, никогда не выбивался) - так в чем проблема
3.посоветуйте как проверить контур заземления на поверку реального функционала и надежности
4.буду благодарен ответам от опыта и знаний, а ни цыганка как-то гадала
5.буду благодарен советам и ответам на вопросы которые не описал сам
Помощь по диф. автомату
Добавлено: 31 мар 2024, 20:42
aleksey.RU
mr.plough писал(а):Источник цитаты проскакивает искра на рядом стоящем таком-же ДА
в каком именно месте?
Прощелкайте оба ДА клавишей, а не кнопкой. При отключенной нагрузке. Может быть скопление пыли.
Протяните все провода.
ответим позже
Вольво тоже китайские )) А так, да днище полное
Вызвать лабораторию и провести измерения
Помощь по диф. автомату
Добавлено: 31 мар 2024, 20:57
mr.plough
Где-то читал, что диф авт периодически необходимо сбрасывать используя кнопку ТЕСТ. А так то ДА... выключал и планкой/клавищей так-же. Нагрузку сниму, прощелкаю ОБА автомата еще раз. Но почему искра на втором, в контакте для фазы на выходе (белый провод на фото), проскакивает?...на нем нет абсолютно нагрузки! Для чего и КАК протянуть провода? Скрипит, если можно так выразиться, то скрипит в корпусе самого ДА!
Помощь по диф. автомату
Добавлено: 01 апр 2024, 07:11
МБВ
Протянуть это прикрутить. Искра на контактах это нет контакта. Я себе на такой провод автоматы только С10 ставлю.
Помощь по диф. автомату
Добавлено: 01 апр 2024, 08:46
TOPMO3
mr.plough писал(а):Источник цитаты посоветуйте
как проверить контур заземления на поверку
реального функционала и надежности
Берем мультиметр:
1. - включаем в режим измерения
переменного напряжения (
максимальный предел переключателя);
2. - проверяем исправность мультиметра и наличие напряжения в розетке;
3. - определяем где "фаза" и где "ноль" ... измеряя напряжение в гнездах розетки,
относительно бокового контакта (
заземление);
4. - берем отдельно один щуп (
от мультиметра) и на короткое время, замыкаем гнездо с "нолем" и боковой контакт заземления.
Один из дифавтоматов должен отключиться. Тем же способом, можно проверить и второй дифавтомат.
Помощь по диф. автомату
Добавлено: 01 апр 2024, 09:31
sibarit
Возможно ослабло усилие прижима силовых контактов друг к другу. Попробуйте измерить падение напряжения на них при различных токах (подключенных нагрузках). Щупы мультиметра в режиме измерения напряжения на контакты автомата фаза-фаза, а затем ноль-ноль.
Помощь по диф. автомату
Добавлено: 02 апр 2024, 07:34
mr.plough
В розетках, за "проблемным" ДА наблюдал: 1.падение напряжения на ~ 10 вольт; 2. на разъеме "ноля" в розетке при измерении индикатора мерцает светодид ... пробивает фаза?
В итоге на данный момент ДА выключен. На "входе" 130-160вольт...на "выходе" 0вольт. В розетках нет никакой нагрузки - вплоть до ТВ в режиме ожидания. Сам ДА "сажает" напряжение?
Все идет к замене ДА. Посоветуйте производителя, я, подозреваю, тех параметры автомата не меняются - незачем. Да, и переплачивать за ДА,я смысла не вижу.
Помощь по диф. автомату
Добавлено: 02 апр 2024, 10:55
TOPMO3
Зачем Вы обратились на форум?
С Ваших постов, складывается ощущение, что наши посты не читаются ...
mr.plough писал(а):Источник цитаты В розетках, за "проблемным" ДА наблюдал: 1.падение напряжения на ~ 10 вольт;
Какая польза с этой инфы? Имхо - никакого!
mr.plough писал(а):Источник цитаты 2. на разъеме "ноля" в розетке при измерении индикатора мерцает светодид ... пробивает фаза?
Как Вы определили, что это "ноль"? Бредовые манипуляции и предположения ...
светодиод в индикаторе - назовите модель индикатора.
mr.plough писал(а):Источник цитаты В итоге на данный момент ДА выключен. На "входе" 130-160вольт...на "выходе" 0вольт. В розетках нет никакой нагрузки - вплоть до ТВ в режиме ожидания. Сам ДА "сажает" напряжение?
Что Вы ожидали от ВЫКЛЮЧЕННОГО дифавтомата? Что Вы вкладываете, в слово "сажает" ... возможно и действительно "сажает" при выключении (
лично не пробовал) ?
Помощь по диф. автомату
Добавлено: 02 апр 2024, 11:16
mr.plough
Я ВСЕ ЧИТАЮ. Обратился за помощью ... а тут!!
Рядом такой же диф авт. В розетке от него 230 V. В "проблемном" мерил 220V. Инфа не полезна?
Отвертка-индикатор с светодиодом ...как пример . Как определить где фаза где ноль не проблема. Дальше в розетке на клемме ноля "торчит/воткнул" инд-отвертку....мерцает светодиод....моргают лампы в торшерах. Не полезна инфа?
Диф авт (ДА) выключен на разъемах подключения фазы/ноль напряжение порядка 160V. Рядом рабочий ДА на нем 230V. Не полезна инфа?
Так-же просил помощи по производителям ДА. Рейтинг в ине-те так-же читаю/собираю!
Мне помощь нужна. Я не собираюсь вводить в заблуждение и уж тем более "меряться пиписьками" и выслушивать обвинения!!!
Помощь по диф. автомату
Добавлено: 02 апр 2024, 11:19
mr.plough
Кстати неужели не знакомы как можно работать с такого вида отвертки-индикатора? Неожиданно!
Помощь по диф. автомату
Добавлено: 02 апр 2024, 11:44
sibarit
mr.plough писал(а):Источник цитаты на разъеме "ноля" в розетке при измерении индикатора мерцает светодид ... пробивает фаза?
Это не "пробивает фаза", это отсутствие нуля в розетке. Полное или частичное.
Иронизируете? Или Вам действительно непонятно, что этого инструмента для решения Вашей проблемы явно недостаточно.
Помощь по диф. автомату
Добавлено: 02 апр 2024, 12:51
mr.plough
sibarit писал(а):Источник цитаты mr.plough писал(а):Источник цитаты на разъеме "ноля" в розетке при измерении индикатора мерцает светодид ... пробивает фаза?
Это не "пробивает фаза", это отсутствие нуля в розетке. Полное или частичное.
Иронизируете? Или Вам действительно непонятно, что этого инструмента для решения Вашей проблемы явно недостаточно.
Малость иронизирую. Пользователь ТОРМОЗ писал выше:
-Как Вы определили, что это "ноль"? Бредовые манипуляции и предположения ... светодиод в индикаторе - назовите модель индикатора.
Слово БРЕДОВЫЕ неприемлемо при оказании помощи , да и вообще при общении !! Одной отвертки - индикатора ТОЧНО не хватит решить проблему. Я не ожидая вопросов по поднятой теме - сам заранее пишу что накопал. Задайте вопросы по теме - отвечу!
Вам спасибо за пояснение по пропаданию нуля!
Помощь по диф. автомату
Добавлено: 02 апр 2024, 15:55
mr.plough
Вопрос снят с повестки дня. Диф автомат менять, пока что, не пришлось.Полет, на текущий момент, нормальный Тема закрыта.
Помощь по диф. автомату
Добавлено: 02 апр 2024, 20:35
sibarit
mr.plough писал(а):Источник цитаты Диф автомат менять, пока что, не пришлось.Полет, на текущий момент, нормальный
Тишь да гладь... до следующего раза.
Помощь по диф. автомату
Добавлено: 03 апр 2024, 02:05
mr.plough
sibarit писал(а):Источник цитаты mr.plough писал(а):Источник цитаты Диф автомат менять, пока что, не пришлось.Полет, на текущий момент, нормальный
Тишь да гладь... до следующего раза.
Завидуйте сдерживая желчь....я уже начитался тут!!!

Помощь по диф. автомату
Добавлено: 03 апр 2024, 08:41
TOPMO3
mr.plough писал(а):Источник цитаты Кстати неужели не знакомы как можно работать с такого вида отвертки-индикатора? Неожиданно!
Ага ... весьма неожиданно.
Ответьте плиз (
гугол подскажет) какой ток требуется для зажигания светодиода ... и что произойдет, если бы Вы пропустили через свое "бренное" тело, такой величины ток?

Помощь по диф. автомату
Добавлено: 03 апр 2024, 08:52
aleksey.RU
mr.plough, меняйте, Диф разделите на УЗО тип А и автомат с характеристикой С. Место позволяет и будет видно причину срабатывания, в будущем.
На данный момент могу рекомендовать Dekraft, остальное либо сильно дорого либо сомнительного качества.
УЗО 14263DEK
Автомат 11056DEK
Помощь по диф. автомату
Добавлено: 03 апр 2024, 09:40
sibarit
Вы падение напряжения на контактах автомата при различном токе измерили? Именно разность потенциалов, а не то, что там в розетке.
И на повторяемость значение проверили (изменяется ли это падение напряжения при повторных выключениях-включениях на одной и той же нагрузке) ??? Или Вы только читатель?