Страница 1 из 1

Помогите с вводным автоматом)

Добавлено: 11 апр 2024, 09:46
TerAn
Добрый день! В таунхаусе стоит такой входной автомат
IMG_5454.jpeg

Сколько максимально напруги может через него идти?
IMG_5455.jpeg

Вроде как приходят три фазы кабелем по 10квадратов, дальше распределяются по другим автоматам, на группы розеток, свет… и тд.
Общую мощность считать как
32*380=12160Вт
32*220=7040Вт
32*220*3=21120Вт

Помогите с вводным автоматом)

Добавлено: 11 апр 2024, 10:49
TOPMO3
TerAn писал(а):Источник цитаты Сколько максимально напруги может через него идти?
Напруга - это напряжение. Напряжение не "проходит", а "подается".
Через каждый полюс этого автомата "проходит" 32 ампера.
TerAn писал(а):Источник цитаты Общую мощность считать как ...
32*220=7040Вт - для одной фазы
32*220*3=21120Вт - общая.

Помогите с вводным автоматом)

Добавлено: 11 апр 2024, 12:29
TerAn
Спасибо за развернутый ответ! Я не профи, поэтому не правильно пользуюсь терминами)