Страница 1 из 1

Установка аварийной кнопки в электрооборудованиях мощностью свыше 50кВт

Добавлено: 18 апр 2024, 17:21
Никита 2022
Господа, не подскажите где регламентируется что аварийная кнопка должна быть всегда доступна и ее нельзя закрывать крышкой?

Установка аварийной кнопки в электрооборудованиях мощностью свыше 50кВт

Добавлено: 18 апр 2024, 19:58
sibarit
Точно помню, что разрешено закрывать только ободом для защиты от случайного нажатия. Торец аварийного грибка должен быть открыт для осевого воздействия.

Установка аварийной кнопки в электрооборудованиях мощностью свыше 50кВт

Добавлено: 18 апр 2024, 21:55
Никита 2022
sibarit, да, но вот не могу никак найти где это написано. Чтобы точно посмотреть как.

Установка аварийной кнопки в электрооборудованиях мощностью свыше 50кВт

Добавлено: 19 апр 2024, 10:16
sotmail
как насчёт?
ГОСТ Р 51336-99