Страница 1 из 1

Электроснабжения котельной 2МВт

Добавлено: 29 апр 2024, 08:41
xNBx
Добрый всем день!

Исходные данные следующие:
Нужно подключить новую котельную 2МВт от новой ТП. Длина ~КЛ 230м. При таких данных у меня получается 12хАПвБШвнг(А)-LS 4х240 -на каждую секцию шин. Итого 24 КЛ в траншеи -к сожалению шинопровод Заказчик не рассматривает совсем. Какие еще есть варианты более рационально запитать котельную? Можно ли использовать в сетях 0,4кВ кабель сечением 400мм2, чтобы хоть, как-то уменьшить ширину траншеи.

Спасибо!

Электроснабжения котельной 2МВт

Добавлено: 29 апр 2024, 12:19
aleksey.RU
Ставить новое тп рядом и шинами доводить до ГРЩ

Электроснабжения котельной 2МВт

Добавлено: 29 апр 2024, 13:14
TOPMO3
Имхо ... читать проект.
Если что-то там написано - исполнять согласно написаному.
Если ничего не написано - требовать, письменного объяснения.
--------------
Поди у Вас, и сама котельная построена согласно подсказкам с форумов? :sad:

Электроснабжения котельной 2МВт

Добавлено: 29 апр 2024, 13:46
aleksey.RU
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты читать проект

я так понимаю, что проектировщик и спрашивает, как лучше сделать.
Нормальный монтажник за такую х.. не возьмётся :biggrin:

Электроснабжения котельной 2МВт

Добавлено: 29 апр 2024, 16:05
МБВ
1. А точно 2 МВт по электро, не по теплу? Если по электро было бы 2МВА.
2. Кто-то ляпнул на землю котельную 2 МВт не имея проекта и ТУ по электро?
3. Заказчик сказал: - и так сойдет, а проектировщик спросил: - Вы ё...... сь?