Помогите чайнику с монтажом реле
Добавлено: 29 апр 2024, 10:56
BigFacts
Здравствуйте, реле feron 500w для беспроводного выключателя можно подключить без нуля? (Ноль приходит к каждому светильнику отдельно, выключатель разрывает фазу, могу ли я вместо выключателя поставить реле: в клеммы L и L' вход и выход фазы соответственно, а гнёзда N и N' оставить пустыми?)
Помогите чайнику с монтажом реле
Добавлено: 29 апр 2024, 13:08
TOPMO3
BigFacts писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, реле feron 500w для беспроводного выключателя можно подключить без нуля? (Ноль приходит к каждому светильнику отдельно, выключатель разрывает фазу,
могу ли я вместо выключателя поставить реле: в клеммы L и L' вход и выход фазы соответственно, а гнёзда N и N' оставить пустыми?)
Нельзя.
Внутри прибора имеется схема, для работы которой, требуется питание. А питание возможно, только при наличии двух проводов (
фаза+нуль).
Помогите чайнику с монтажом реле
Добавлено: 05 май 2024, 12:11
sibarit
При доработке стандартных электромонтажных схем включения освещения все попытки модернизировать их электронными устройствами с сетевым питанием обречены на провал, т.к. традиционно для управления использовался замыкатель-размыкатель с мех. управлением к которому подключались два провода - приходящий и отходящий.
Для сетей освещения и управления, которые рассчитываются на перспективу, рекомендую устанавливать в местах расположения органов управления глубокие установочные коробки и снабжать их двухпроводной (трехпроводной) линией, которая идет шлейфом от защитного устройства в щитке через все установочные коробки одной группы. Далее от этой коробки можно отводить любое количество линий на управляемые из этого места светильники (группы светильников) или исполнительные устройства.
Шлейф 2х1,5 (если присутствует снобизм с заземлением - 3х1,5). Отходящие - 2х1 (3х1). Если исполнительное устройство требует бОльшего количества соединений с командным, количество жил отходящей линии корректируется.
В данном случае (если отходящие линии будут сечением 1 кв.мм.) автомат защиты шлейфа должен быть конечно же на 10 ампер.