Страница 1 из 1

вводной автомат

Добавлено: 10 май 2024, 10:10
wintyx
Друзбя, подскажите. со столба идет провод в щиток, стоит автомат 25 ампер. с этого щитка идет в дом в щиток.какой вводный автомат поставить в доме чтоб не потерять по амперажу и они оба не конфликтовали? :smile:

вводной автомат

Добавлено: 10 май 2024, 10:43
TOPMO3
В доме Вы можете поставить автомат или дифавтомат, на такой же ток, но с буквой В (В25) или (В25; 30мА.)

вводной автомат

Добавлено: 10 май 2024, 11:00
wintyx
снаружи стоит с25, это какой тогда срабатывать будет раньше?

вводной автомат

Добавлено: 10 май 2024, 11:18
TOPMO3
wintyx писал(а):Источник цитаты снаружи стоит с25, это какой тогда срабатывать будет раньше?
С25 и В25 - граничат ... как повезет ... могут и одновременно, но предполагается, что В сработает раньше.
Если найдете с буквой А, то селективность будет выше. :wink:

вводной автомат

Добавлено: 10 май 2024, 11:24
wintyx
понял. спасибо. :smile:

вводной автомат

Добавлено: 10 май 2024, 11:25
aleksey.RU
wintyx писал(а):Источник цитаты чтоб не потерять по амперажу и они оба не конфликтовали?

можно типа такого https://ekfgroup.com/ru/catalog/modulny ... i-nagruzki ,
либо УЗО на 100 или 300мА

вводной автомат

Добавлено: 10 май 2024, 11:29
TOPMO3
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
wintyx писал(а):Источник цитаты чтоб не потерять по амперажу и они оба не конфликтовали?

можно типа такого https://ekfgroup.com/ru/catalog/modulny ... i-nagruzki , либо УЗО
Если линия, от опоры до дома, большая ... я бы посоветовал, в щиток на опоре УЗО на 100 мА.

вводной автомат

Добавлено: 10 май 2024, 12:37
wintyx
заказал В25 и 10 шт с16. спасиб

вводной автомат

Добавлено: 10 май 2024, 13:22
TOPMO3
wintyx писал(а):Источник цитаты заказал В25 и 10 шт с16. спасиб
Как всегда ... сначала напокупают, апосля проблемы куда их применить. :biggrin:
Схему надеюсь уже нарисовали?

вводной автомат

Добавлено: 10 май 2024, 13:36
wintyx
я еще проводку даже новую не расскидывал :rolf2:

вводной автомат

Добавлено: 10 май 2024, 14:18
sibarit
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты в щиток на опоре УЗО на 100 мА.

Селективное. Морозостойкое. :good: