Страница 1 из 1
Подскажите по EKF Titan
Добавлено: 14 май 2024, 16:19
Yerevan
Здравствуйте все. Имею проблему- поставили стабилизатор EKF Titan 3000 на промышленный газовый котёл. При входящем напряжении 235, на выходе всё равно 208 вольт, даже без нагрузки. Котёл уходит в ошибку. С чем это может быть связано? Один стабилизатор уже поменяли по гарантии, было то же самое, думали, что брак. Иногда при включении выдаёт нормальные 230, но через минуту щелкает и снова 208.
Живу в Ереване, говорят, что здесь заниженная частота тока, может быть из-за этого?
Подскажите по EKF Titan
Добавлено: 14 май 2024, 16:28
TOPMO3
Ваш вопрос не по адресу.
1. Мы не сможем замерить частоту Вашей сети;
2. Кроме производителя, никто не знает, как поведет себя ...то или иное устройство ... при выходе из нормали, какого нить параметра, входного напряжения.
Подскажите по EKF Titan
Добавлено: 16 май 2024, 07:20
sibarit
Этот стабилизатор на выходе должен выдавать не 230, как Вы указываете, а 220 вольт плюс-минус 8 процентов, т.е. в диапазоне 203-237 на выходе он исправен.
Если Вам нужен стабилизатор для газового котла, то зачем мощность в 3 киловатта? И почему Вы выбрали стабилизатор релейного типа? А если в Ваших сетях есть еще и нестабильность частоты, то выбор стабилизатора совсем непонятен с технической точки зрения...
Вы купили то, что было?
Укажите требования котла к питающему напряжению и тогда, возможно, Вам можно будет дать совет. Почти наверняка это инвертор небольшой мощности с возможностью выставить выходное напряжение (изменить его с 220 на 230). Да, недешево, но он нечувствителен к частоте сети в достаточно широком диапазоне, у него очень высокая точность и время стабилизации, идеальная синусоида на выходе.
Подскажите по EKF Titan
Добавлено: 27 май 2024, 08:23
Yerevan
Стабилизатор для промышленного котла. Мощность 1,8 кВт. Купили да, из того что было.
Подскажите по EKF Titan
Добавлено: 27 май 2024, 11:44
МБВ
1. Что такое промышленный котёл?
2. Не верьте стабилизатору, измерьте напряжение нормальным вольтметром.
3. По какому параметру котёл уходит в защиту?
Подскажите по EKF Titan
Добавлено: 07 июн 2024, 06:59
Yerevan
Котел мощностью 5 мегаватт. Уходит по напряжению.
Подскажите по EKF Titan
Добавлено: 07 июн 2024, 07:57
МБВ
На котле 5 МВт стоит насос рециркуляции 3 кВт с косинусом 0,5 и плюс горелка плюс кип. Просто мощности стабилизатора не хватает, по этому сдох предидущий. Как вариант.
Заниженная частота это 49,8 Гц против 50,0. Трансформатор и двигатель этого не заметит.
Подскажите по EKF Titan
Добавлено: 07 июн 2024, 09:39
sibarit
Все таки 208 - это минус 10 процентов от требуемых 230.
Подскажите по EKF Titan
Добавлено: 11 июн 2024, 18:09
Yerevan
Потребляемая мощность котла 2кВт. Это Ламборгини с 8ю форсунками.
Подскажите по EKF Titan
Добавлено: 11 июн 2024, 22:17
МБВ
1. По Вашей информации выше мощность стабилизатора 1800 Вт
2. По паспорту стабилизатора его мощность 1800 Вт
3. По Вашей информации выше котел потребляет 2000 Вт с неизвестным косинусом.
4. По роликам трубы стабилизатор релейный и все реле в нём дерьмо, которые дохнут через 3-6 месяцев.
Выводы делайте сами из своей информации.
Подскажите по EKF Titan
Добавлено: 17 июн 2024, 23:15
sibarit
Как вариант подобрать и заменить реле на более живучие. Если дело в реле, конечно.
А еще лучше - контакторы с координацией AC-3. Пусть даже и выносные, в дополнительном шкафу.