Страница 1 из 1

Сгорает оборудование прошу помощи

Добавлено: 29 май 2024, 11:36
Alexkey333
Добрый день. Прошу помощи!

Есть офис, выделены 3 фазы. 4 киловатта.
Периодически, когда на несколько секунд пропадает электричество что-нибудь да сгорает.
В основном страдают ИБП и коммутаторы. Есть ли какие устройство которое бы нас спасло?

Сгорает оборудование прошу помощи

Добавлено: 29 май 2024, 11:51
sotmail
реле контроля напряжения трёхфазное
например EKF MRVA-3 63A EKF

Сгорает оборудование прошу помощи

Добавлено: 29 май 2024, 11:52
МБВ
К выделенным 3 фазы попросите выделить хороший "ноль" обязательно с "PE". Реле напряжения реагирует от 0,2 сек до бесконечности. Это спасает не всех и не всегда.

Сгорает оборудование прошу помощи

Добавлено: 29 май 2024, 12:14
sibarit
Чаще всего выход из строя электроники происходит в течение первой полуволны периода сетевого тока после его пропадания и повторного включения. Ни одно реле не защитит от этого. И далеко не каждый стабилизатор, а только инверторного типа, где во вторичной сети максимально рафинированное синтезированное напряжение.

Сгорает оборудование прошу помощи

Добавлено: 29 май 2024, 16:24
sotmail
МБВ писал(а):К выделенным 3 фазы попросите выделить хороший "ноль" обязательно с "PE". Реле напряжения реагирует от 0,2 сек до бесконечности. Это спасает не всех и не всегда.


Мин. задержка на отключение, с: 0,02

Сгорает оборудование прошу помощи

Добавлено: 29 май 2024, 16:40
МБВ
sotmail писал(а):Источник цитаты Мин. задержка на отключение, с: 0,02

На бумаге да. Полволны это 0,01с. Сизый дым бывает быстрее.
Хороший ноль, РЕ, реле напряжения плюс варисторы. Это процентов 80 успеха.

Сгорает оборудование прошу помощи

Добавлено: 29 май 2024, 17:27
sibarit
Варистор просто обязателен. В хороших стабилизаторах они установлены на входе.
Желательно качественный EPCOS. Он закоротит на предохранитель очень крутой (по скорости нарастания напряжения) импульс, что гарантированно сбережет электронику. А реле напряжения сбережет только то, что в состоянии потерпеть те самые сотые доли секунды, пока реле напряжения таки отключится. Для электроники сотая доля секунды - вечность.