Страница 1 из 1

Наращивание провода

Добавлено: 19 июн 2024, 19:30
RomanVA
Всем привет!
Такая ситуация, в распред коробку входит кабель из стены 3x2,5, одна жила обломилась, осталась 10-15мм длины провода для соединения.
Мне в впопыхах что первое в голову пришло нарастить провод пайкой внахлёст, так и сделал, припаял хорошо, со спирт-канифольным флюсом на ПОС-61. Коробка будет скрыта под плитку, доступа к ней нет. Я понимаю что такой монтаж внахлёст это не грамотное решение, но вот что то поторопился. Нагрузкой на соединение будет бойлер около 2кВт. Теперь сомнения мучают, на сколько это надёжно и вообще долговечно?
Подскажите можно ли оставить такое решение или лучше расковырять и переделать?

Наращивание провода

Добавлено: 19 июн 2024, 20:44
sibarit
Я бы использовал ПОС-40 или ПОС-30 и сделал примитивное механическое крепление (небольшой свив). Так, на всякий случай.
Ну и мою любимую термоусадку сверху.

Наращивание провода

Добавлено: 20 июн 2024, 17:09
RomanVA
Понятно, спасибо за совет!