Страница 1 из 1
Выбивает узо при включении кондиционера
Добавлено: 01 июл 2024, 22:09
Павел97
Повесили новый кондиционер, при включении в розетку - через раз срабатывает узо. Вставляли в эту же розетку чайник - все нормально работает. На 2 дня подключили кондиционер к удлинителю без земли, узо не срабатывало. Подключили обратно к земле и сразу сработало. Была версия что это из-за неисправности наращенного провода (удлиняли провод при установке кондиционера), приехал установщик, исключили этот провод, но проблема не ушла
Выбивает узо при включении кондиционера
Добавлено: 02 июл 2024, 10:52
sibarit
Дело не в проводе, дело в оборудовании.
Если при отключении провода заземления УЗО не срабатывает, значит появляющийся на корпусе кондиционера потенциал (вследствие неисправности какого-либо электротехнического или электронного компонента) так на корпусе и остается, а не создает ток утечки на контур заземления. Нет тока утечки - нет срабатывания УЗО.
Выбивает узо при включении кондиционера
Добавлено: 02 июл 2024, 14:15
Павел97
sibarit, Тогда возникает вопрос, почему выбивает только при включении? Если кондиционер включился и узо не выбило - его уже и не выбьет. Выбивает еще до запуска компрессора кондиционера, как только подается напряжение и далеко не каждый раз. Может ли быть проблема в самом узо?
Выбивает узо при включении кондиционера
Добавлено: 02 июл 2024, 14:28
sibarit
Павел97 писал(а):Источник цитаты Выбивает еще до запуска компрессора кондиционера
Из этого уже можно сделать вывод, что не компрессор дает утечку.
Именно при включении возникает ток утечки, который достаточен для срабатывания УЗО.
Павел97 писал(а):Источник цитаты Если кондиционер включился и узо не выбило
Значит момент включения пришелся на такой участок полуволны, на котором возникающего тока утечки недостаточно для срабатывания УЗО.
Ответ на этот вопрос даст замена установленного УЗО на заведомо исправное.
Выбивает узо при включении кондиционера
Добавлено: 02 июл 2024, 14:39
Павел97
sibarit, Спасибо большое за ответы, начну с замены УЗО
Выбивает узо при включении кондиционера
Добавлено: 02 июл 2024, 15:35
Павел97
sibarit, подскажите пожалуйста, подойдут ли эти узо на замену тому, который стоит сейчас? 4 фото - установленный узо на данный момент
Выбивает узо при включении кондиционера
Добавлено: 03 июл 2024, 18:12
sibarit
ABB получше установленного будет, безусловно.