Страница 1 из 1

Выбивает узо при включении кондиционера

Добавлено: 01 июл 2024, 22:09
Павел97
Повесили новый кондиционер, при включении в розетку - через раз срабатывает узо. Вставляли в эту же розетку чайник - все нормально работает. На 2 дня подключили кондиционер к удлинителю без земли, узо не срабатывало. Подключили обратно к земле и сразу сработало. Была версия что это из-за неисправности наращенного провода (удлиняли провод при установке кондиционера), приехал установщик, исключили этот провод, но проблема не ушла

Выбивает узо при включении кондиционера

Добавлено: 02 июл 2024, 10:52
sibarit
Дело не в проводе, дело в оборудовании.
Если при отключении провода заземления УЗО не срабатывает, значит появляющийся на корпусе кондиционера потенциал (вследствие неисправности какого-либо электротехнического или электронного компонента) так на корпусе и остается, а не создает ток утечки на контур заземления. Нет тока утечки - нет срабатывания УЗО.

Выбивает узо при включении кондиционера

Добавлено: 02 июл 2024, 14:15
Павел97
sibarit, Тогда возникает вопрос, почему выбивает только при включении? Если кондиционер включился и узо не выбило - его уже и не выбьет. Выбивает еще до запуска компрессора кондиционера, как только подается напряжение и далеко не каждый раз. Может ли быть проблема в самом узо?

Выбивает узо при включении кондиционера

Добавлено: 02 июл 2024, 14:28
sibarit
Павел97 писал(а):Источник цитаты Выбивает еще до запуска компрессора кондиционера
Из этого уже можно сделать вывод, что не компрессор дает утечку.
Павел97 писал(а):Источник цитаты почему выбивает только при включении?
Именно при включении возникает ток утечки, который достаточен для срабатывания УЗО.
Павел97 писал(а):Источник цитаты Если кондиционер включился и узо не выбило
Значит момент включения пришелся на такой участок полуволны, на котором возникающего тока утечки недостаточно для срабатывания УЗО.
Павел97 писал(а):Источник цитаты Может ли быть проблема в самом узо?
Ответ на этот вопрос даст замена установленного УЗО на заведомо исправное.

Выбивает узо при включении кондиционера

Добавлено: 02 июл 2024, 14:39
Павел97
sibarit, Спасибо большое за ответы, начну с замены УЗО

Выбивает узо при включении кондиционера

Добавлено: 02 июл 2024, 15:35
Павел97
sibarit, подскажите пожалуйста, подойдут ли эти узо на замену тому, который стоит сейчас? 4 фото - установленный узо на данный момент

Выбивает узо при включении кондиционера

Добавлено: 03 июл 2024, 18:12
sibarit
ABB получше установленного будет, безусловно.