Страница 1 из 1

Проведение освещения

Добавлено: 09 июл 2024, 15:35
meleuzzz
Здравствуйте. Нужно из щитка домашнего провести три провода для розеток - гараж, баня и колодец(для насоса). В гараже к розетке будут подключаться электроточилка, мини сверлильный станок, освещение, в бане только 2 светильника. Безопасно ли выводить всё это из одного автомата и как вообще лучше это сделать?

Проведение освещения

Добавлено: 09 июл 2024, 16:12
sibarit
Защищать три внешних магистрали одним автоматом? Нелепая затея. Тем более, что одна из магистралей - водоснабжение.
Три защитных устройства и никак иначе.
Кроме того и в бане и в гараже я рекомендовал бы поставить локальные щитки.
В бане это только кажется, что будет только освещение. А в гараже и подавно.