Страница 1 из 1

вводной автомат

Добавлено: 09 июл 2024, 16:30
Mik2024
частный дом , на доме на улице стоит счетчик и автомат на 40А, в доме в щите вводной автомат на 32А, затем УЗО на 32А, затем 22 автомата А20, А16, А10
Вопрос, правильно ли все сделал электрик, у меня сомнения ?

вводной автомат

Добавлено: 09 июл 2024, 18:04
sibarit
С точки зрения селективности все верно.