вводной автомат
Добавлено: 09 июл 2024, 16:30
частный дом , на доме на улице стоит счетчик и автомат на 40А, в доме в щите вводной автомат на 32А, затем УЗО на 32А, затем 22 автомата А20, А16, А10
Вопрос, правильно ли все сделал электрик, у меня сомнения ?
Вопрос, правильно ли все сделал электрик, у меня сомнения ?